Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?

<< < (2/4) > >>

rostislav šašvata:
Jističe BONEGA dává náš výrobce rozvaděčů do rozvaděčů již 15 let. Za tuto dobu měl poruchu jeden proudový chránič. Myslím, že není k tomu co dodat.

Jan Franěk:
Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z?

Milan Hudec:
Jasně jištění dlouhých vedení, kdy v určitém úseku přestávábýt rozdíl mezi zkratem a přetížením, ale Bonegu nepoužívám.

Vít Rotrekl:
Napájení nějakých řídících jednotek v rozvaděči např. Ale ty mají většinou na vstupu nějakou pojistku, takže to asi bude zbytečné.

Jiří Novotný- Stryker:
Co takto dotaz na pana Hudečka z Boneqy?
Předpokládám, že si toto vyžádal trh (na základě čeho ovšem netuším).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana