Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?

(1/4) > >>

František Šohajda:
Firma Bonega začala vyrábět novou charakter. jističů s označením "Z"  s vyp. proudem
2-3 In. Vypnutí do max. 5ms při. max zatížení.
Pro velmi rychlou reakci na přetížení.
Pro citlivé přístroje.
Budou mít v praxi nějaké vhodné použití?

Jiří Novotný- Stryker:
V tomto jsem skeptik, když vidím tu nechuť osazovat SPD třetího stupně, k citlivým zařízením.
Tak nějak jsem vnitřně na pochybách, že na toto zákazník uslyší.

Vít Rotrekl:
Pokud budou od BONEGA, tak určitě ne. :)

Jan Franěk:
Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém.

Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  ;)

Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Jan Franěk  15.05.2015, 11:50

Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  ;)


Mně taky Boneqa nevadí, s oblibou navrhuji jejich jističe s odpínatelným "N" pólem.
Nemám na to, žádnou negativní odezvu od montážníků ani uživatelů.