Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?

<< < (2/2)

Filip Juhas:
Citace: Jiří_Hrubý  09.05.2015, 18:07

Tri zily? Myšleno okruhy?
Máte-li přívod do hlavního rozvaděče TN-C, máte tam sběrnici PEN. Pokud z této napojil PE a N z kabelu pro garáž, provedl tím rozdělení na TN-C-S. Pokud se už nikde za tímto bodem nespojují, což se z popisu zdá že nikoliv, může to tak být v pořádku, ale telepatickou revizi provést nelze.

Bod rozdelenia mame v hl. rozvadzaci a tri zily som myslel TN-C-S.
Ano ani v podruznom sa nespojuju, len mi to prislo divne tahat z jednej zbernice dva vodice...

Dakujem pekne

Jiří_Hrubý:
Není to divné, je to nutnost při průřezu vodičů pod 10mm² Cu. Právě rozdělením na PE a N mohl použít menšího průřezu než při použití jednoho coby PEN (10mm²Cu, 16mm²Al)

Filip Juhas:
dakujem este raz za vysvetlenie :)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana