Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Kdo umí, ten umí...
A kdo se chce dohodnout, jistě najde řešení, které bude rozumným kompromisem jak z hlediska nákladů, tak "vlivu na design objektu".
Když se dají na rohy objektu, u většího i na hrany mezi, jímače, nemusejí být tak vysoké, pokud je tam komín, výtahová šachta, ani "metrový" jímač nemusí být problém,...
Největší problém jsou antény, anténní stožáry... Ale vše jde, chce to znát podrobnosti o objektu.

Martin H.:
Veľmi rýchlo sa dá pochopiť systém valivej gule, aby ste mali základnú predstavu, o čo sa projektant snaží, a vedeli nájsť spoločnú reč.

Veľká imaginárna guľa sa nesmie dať priložiť k objektu, iba k hromozvodu. Kam sa žiadna guľa nedá priložiť, tam je chránená zóna. V tej chránenej zóne musí byť všetko, aj anténa a komín atď.

Projektanti prepáčia zjednodušenie.

Google obrázky -> "rolling sphere".

IM:
Citace: Martin H.  06.05.2015, 20:34

Projektanti prepáčia zjednodušenie.

Nemůžeme ale zjednodušovat tak, že 3D prostor vyřešíme jedním 2D obrázkem. Minimálně ještě řez otočený o 90 st.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana