Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
Ati:
Citace: Jiří Schwarz 04.05.2015, 19:03
Pořád je to tak trochu jako plánovat bitvu po skončení války...
Ono nejde o tu "lištu". Co je okolo?
1) kdyby došlo k přeskoku mezi svodem a lištou, je v okolí materál, který je opravdu nehořlaný?
2) jak daleko jsou od toho jiné "stavební prvky", na které by to nemělo přeskočit? Ono totiž po prvním přeskoku dochází k ionozaci vzduchu, tím se mnění jeho vodivost a pak už neplatí některé "vzorečky" a dokáže to přeskočit podstatně dál...
Jestli nemáte strach, co sem dát nějaký obrázek nebo nákres se skutečnými rozměry, k tomu nějakou fotku?
Od hora je kamenná vlna ale spodok je styrodur .
František Šohajda:
Citace: Ati 03.05.2015, 21:31
Jedná sa zateplenie budovu a odborníci navŕtajú štartovacie lišty ktoré sú vodivé. Teraz ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu ?
Nijak, žádný RT to nevidí, je to schované pod izolací...není to vidět ! ;D ;D
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana