Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
Jiří Gogela:
Samozřejmne veškeré přechody cháněné proti mechanickému poškození.
Zdeněk Friedrich:
Proti mechanickému poškození je sice dobré chránit, ale nejdůležitější je řešení ochrany před bleskem v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 ed.2. (norm)
Jiří_Hrubý:
AES není určen k tomu, aby se po něčem válel, musí být v nosných armaturách.
Pavel Ryšavý:
AES určitě ne, nemá plášť a není k tomuto způsobu namáhání určen, podle datasheetu se nesmí ani rozmotávat nazemí, ale jenom přes kladky.
CYKY tady bych byl ochoten uvažovat, ale je tu pár drobností (tepelné namáhání, na jakou teplotu se ta střecha rozpálí ...mechanické sníh, voda, led... hromy blesky...), doporučuji pokud to jde tak jít jinudy
Vít Rotrekl:
Jako provizorku bych si to vedení na střeše v krku uměl představit. Jako trvalé určitě ne. Určitě lze nalézt rozumnější řešení, kabelový žlab okolo domu výkop okolo domu, vedení nějakým způsobem pod střechou...