Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
Josef Tomek:
V našem paneláku prováděli výměnu páteřních rozvodů a připojení stávajícího bytového rozvaděče novým kabelem od elektroměru.
Při této akci zasahovali do bytového rozvaděče.
Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky.
Když se do zásuvek vsunuje vidlice od kabelu ke spotřebiči nebo když se vytahuje, tak ze zásuvek vylétne jiskra.
Jiskra přeskakuje jak mezi vidlicí a fází v zásuvce, tam mezi vidlicí a nulákem v zásuvce.
Děje se to ve všech zásuvkách v celém bytě a při každém zapojení či odpojení spotřebiče, není to jev izolovaný na nějakou konkrétní zásuvku, takže to vypadá, že je asi něco špatně v tom bytovém rozvaděči.
Dodavatelská firma ze mě udělala blbce, že prý mám špatnou zásuvku.
Věděl byste někdo, v čem by asi mohl být problém?
Co by v tom bytovém rozvaděči mohlo být špatně?
Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově.
Miroslav Minařík:
Citace: Josef Tomek 30.04.2015, 14:42
V našem paneláku prováděli výměnu páteřních rozvodů a připojení stávajícího bytového rozvaděče novým kabelem od elektroměru.
Při této akci zasahovali do bytového rozvaděče.
Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky.
Když se do zásuvek vsunuje vidlice od kabelu ke spotřebiči nebo když se vytahuje, tak ze zásuvek vylétne jiskra.
Jiskra přeskakuje jak mezi vidlicí a fází v zásuvce, tam mezi vidlicí a nulákem v zásuvce.
Děje se to ve všech zásuvkách v celém bytě a při každém zapojení či odpojení spotřebiče, není to jev izolovaný na nějakou konkrétní zásuvku, takže to vypadá, že je asi něco špatně v tom bytovém rozvaděči.
Dodavatelská firma ze mě udělala blbce, že prý mám špatnou zásuvku.
Věděl byste někdo, v čem by asi mohl být problém?
Co by v tom bytovém rozvaděči mohlo být špatně?
Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově.
Co je tou vidlicí připojeno za spotřebič? Kolik kW? Vidlice se má připojovat do zásuvky bez zatížení!
Jiří Schwarz:
Citace: Josef Tomek 30.04.2015, 14:42
...
Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky.
...
Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově.
Opravdu "probíjejí"?
To je na kontrolu Revizním technikem a podle výsledku možná pak na trestní oznámení!
Jaroslav Hasala:
Asi by bylo dobré si ujasnit, co je to "probíjení".
Obvykle se takto označuje stav, kdy je na kostře spotřebiče nějaké napětí (proti zemi) a je to samozřejmě velmi nebezpečný stav.
Nějaké jiskření při odpojování určitých spotřebičů (zapnutých) ze zásuvky je vcelku normální, nemusí to být vyloženě znakem závady.
U některých typů zásuvek je jiskření větší, u některých je to menší, lepší to bývá u novějších typů zásuvek s ochrannými clonkami.
Dříve to nemuselo být tak patrné, po rekonstrukci sítí zřejmě došlo ke zlepšení parametrů sítě (vnitřní odpor sítě), což má vliv i na tyto "pyrotechnické" efekty.
Jinak samozřejmě platí to, co už bylo řečeno, pokud máte jakékoliv pochybnosti o elektroinstala ci, potom je nejlepší provést revizi el. instalace.
František Sichinger:
Pokud je možno tak spotřebič napřed vypnout a pak teprve vytahovat ze zásuvky. (dance)