Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?

(1/3) > >>

Lienhard:

Byla provedena výměna elektroměrovéh o pilíře pro řadu garáží na kraji obce.
Tento pilíř stojí u transformátoru .
Kabel z pilíře je AYKY větší řady vzhledem k velké vzdálenosti. Redukce je provedena v noze pilíře RSA svorkami.
U původního pilíře byla přední část opatřena odnímatelnými dvířky ke kontrole svorek.
Tento typ to neumožňuje.
Je kompaktní.
Možnost kontroly pouze po demontáži vrchní části.
Je to běžné řešení?

Vít Rotrekl:
Tipnu si, pilir od DCK Holoubkov? To kdo vymyslel, toho by patrilo postavit k praci a aspon deset tech rozvadecu osadit a zapojit...
V norme, z hlavy si nejsem uplne jiste, tak radeji neplacnu nesmysl, je psano ze spoje musi byt pristupne a kontrolovateln e. Tudiz by se me to moc nelibilo. A doporucoval bych osazeni jine skrine, napriklad se dela provedeni, kde je pod dvirky s elektromerem jeste jedna krabice s pojistkovymi spodky.

Jiří Schwarz:
Každý si myslí, že to co dělá, dělá nejlépe.
Ale tohle řešení se opravdu nepovedlo!

Možná by na to šlo aplikovat i ČSN 33 2000-1, ed.2, která požaduje, aby zařízení bylo přístupné kvůli servisu.,  kontrole,...

Zdenek Hejčl:
Kabel z pilíře je AYKY větší řady vzhledem k velké vzdálenosti. Redukce je provedena v noze pilíře RSA svorkami.
U původního pilíře byla přední část opatřena odnímatelnými dvířky ke kontrole svorek.

A kde jsou pojistky? Změna průřezu = změna jištění.
Tato část patří distributorovi elektřiny, měl by to mít ošéfované.  ;)

Jiří_Hrubý:
Z dotazu to chápu jako měřenou část a dochází ke změně průřezu nahoru kvůli úbytkům.
Řešení je to nevhodné, stejně jako cokoli cpát do nohy pilíře, která k tomu není určená. Čistější by bylo použití pilíře PER+PPS a tam spáchat přechod průřezu měřené části. Ovšem navýšení nákladů se většinou shledá s nepochopením u investora a pak to dopadá bastly ukrytými v noze pilíře.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana