Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
Jan Müller1:
Já jsem od té instalace také odstoupil a bastlit rozhodně nebudu. V té instalaci se jednalo i o další napojovaní stejného druhu u sporáku a doplnění 2 ks zásuvek do stávajícího zás. obvodu s 8-mi zásuvkami taženého vodičem 2Bx1,5 CU jištěného 10A a dále nová koupelna kuchyň... Můj návrh byl na komplet předělání celé instalace. Bohužel zadavatel neměl na rekonstrukci dostatek peněz a tak se snažil ušetřit na všem možném.
Vím, že by nemělo smysl napojovat 2,5 na 10PEN.
(poklona) všem za odpovědi to mě stačí.
Petr M:
Pokud majtel nemá na to, aby to udělal pořádně, tak je lepší nerekonstruova t vůbec.
Jan Bocek:
Citace: Müller1 26.04.2015, 20:22
Jedná se o instalaci v TN-C,
Nová koupelna, kuchyň ...
Návrh byl na předělaní starého rozvaděče s jističi ITV ... a natažení nového kabelu pro akumulační kamna 5Cx2,5.
Požadavek majitele je takový, aby
Majitel, provozovatel může požadovat ledaco.
Jenže nezná, jak se to může a musí u VTZ provést.
A zde nastupuje role odborníka, aby to vysvětlil a majitel, provozovatel přijal navržené řešení.
Tuto situaci denně prožíváme všichni ( dokonce i v průmyslu jsou často neskutečné požadavky...)
Novou instalaci při rekonstrukci dělat v TN-C je bastl a ne odborná práce. Dokonce to zde zaznělo lépe, že je to prasárna.
Z těchto důvodu také neděláme revize EZ v bytech "po někom". Pro pár firem, kterým tento servis poskytujeme, tak nejdříve se domluvíme v průběhu akce, jak to bude provedeno. Často se dělá předběžné šetření a doplnění dokumentace pro CN. Většinou to vyžaduje i nové přívody od ER a někdy i z HDS. Pokud je to instalace starší než 40 roků, tak se tomu nevyhneme. 40 roků také nejezdíme v jednom autě.....v barácích také již jsou vyjímečně 1/2 colové olověné přípojky na vodu
Citace: Petr M 27.04.2015, 09:32
Pokud majtel nemá na to, aby to udělal pořádně, tak je lepší nerekonstruova t vůbec.
.....
Ano, utíkat od takové "zakázky" rychle pryč.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana