Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
Verenavský:
Má(musí)RT provádět revizi i v neměřené části elektroinstala ce v objektu.
V tomto případě se jedná o 13-ti poschoďový panelový dům.
František Bernard:
Majetek distributora končí vývodními svorkami jistící skříně SP, RIS a pod. Potom vše podléhá revizi RT, kterého platí majitel nebo provozovatel objektu.
Žvak Petr:
Už několikrát jsem slyšel názor, že své rozvody(plombované)by si distributor měl revidovat sám.
Pro opětovnou montáž po odebrání elektroměru požaduje distributor při AL měnit za Cu.
Má na to právo, požadovat toto po svém odběrateli?
Vít Rotrekl:
RT nemusí vůbec nic. Revizi může udělat, tak jak ji chce provozovate zařízení. Tudíž pokud chce provozovatel zařízení revizi jen na měřené části - tedy asi společné prostory, dostane ji. Pokud chce provozovatel revizi na celém objektu mimo bytů dostane ji.
Jestli to bylo myšleno,podle toho kde končí majetek distributora a začíná majetek provozovatele, tak to těžko říct. Ale u bytovek to zpravidla bývá, že majetek distributora končí v HDS a dále je to provozovatele. Takže ano, RT může provést revizi i na neměřené části instalace, když dodrží pravidla distributora. Tedy žádost o rozplombování, a po skončení revize zase žádost o zaplombování.
U bytovek je to lehce oříšek, protože chtějí vědět (u Eonu), čísla všech elektroměrů se stavama a s jménem odběratele.
František Bernard:
Jisté víte, že existují připojovací podmínky distributorů a také elektrizační zákon. Pokud si oba tyto texty prostudujete, dozvíte se, že mají na úpravu odběrného místa právo. Zaplombovaná odběrná místa nejsou majetkem distributorů.
Navigace
[0] Index zpráv