Co musí splňovat rozvaděče pro kvalifikovanou obsluhu?

(1/1)

MrPeter:
Musí mít rozvaděč určený pro kvalifikovanou obsluhu stejné náležitosti jako rozvaděč pro laiky? Např. stejný štítek, kusovou zkoušku, ... nevím co vše je přesně potřeba. Stačí aby bylo k otevření rozvaděče potřeba použít nástroj (šroubovák, kličku, ...) a jedná se automaticky o rozvaděč pro kvalifikovanou obsluhu?

Žádný rozvaděč se nechystám vyrábět. Je to jen teoretická úvaha.

Jan Bocek:
Co to je kvalifikovaná obsluha?
Podle čeho ji budeme definovat. Na to dříve stačila ČSN 34 3100, nebo 33 1310,  která je nahrazena
ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrickém zařízení.
Ale máme TNI 34 3100 a také (stále) platnou 50/78 Sb.

Laik je osoba bez elektrotechnic ké kvalifikace, nebo pracovník bez odborné způsobilosti v elektrotechnic e. Rozvaděče musí být zajištěny tak, aby tito pracovníci nemohli přijít do styku s živými částmi. Kryty a dveře rozvaděčů chránící před dotykem živé části, se mohou sejmout nebo otevřít pouze nástrojem.
Rozvaděče bez krytí musí být umístěny v elektrické provozovně, v prostoru do kterého mají přístup jen osoby znalé v elektrotechnic e.

Takto jsme byli zkoušeni ještě v roce 1990 z ČSN 34 3103a, čl 38
A ČSN 34 3104, čl.1 až 4 odpovídal na položenou otázku, jaké náležitosti musí splňovat takový rozvaděč.

Dnes to bude asi ukryto v jiných článcích norem, ale především v ČSN EN 50110 - 1 ed. 2 a v TNI 34 3100

Jan Bocek:
Ještě doplnění do diskuse, kdy ČSN EN 50110-1 ed.2 zavádí pojem hranici přiblížení a ochranný prostor. Proto i pro kvalifikovanou obsluhu musí být IPXXB, anebo práce za zvláštních podmínek.

Jan Bocek: