Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?

(1/1)

Petr Matuška:
  V naší firmě řešíme problém, zda je možné na napěťové hladině AC 100V použít jističe a chrániče se jmenovitým napětím AC 250V. Technicky by neměl být problém s jističi; u chráničů by zřejmě nastal problém se zkušebním tlačítkem - simulovaný reziduální proud by asi nedosáhl hodnoty jmenovitého reziduálního proudu.
  Ale co na to technické normy a vyhlášky?  :-\

Zdenek Gec:
V katalogu konkrétního výrobce ověřte rozsah pracovních napětí. U jističů by problém neměl nastat, u proudových chráničů může být limitující konstrukce testovacího obvodu.

Petr M:
Tak jsem právě pro zajímavost zkusil dvoupólový chráničojistič Acti9 C10A 30mA (zrovna mám dva na stole) na 120V AC a test tlačítkem nebyl problém... Vyskočil okamžitě a šel pak i natáhnout  :)

Jinak minimální a maximální napětí by mělo být specifikovaný v dokumentaci. Aspoň slušný výrobce to tam napíše...  (norm) Možná bude potřeba hledat vhodný typ, ale  v principu není problém.

Jirka Š. Svejkovský:
První, po čem jsem sáhl (v příloze)