Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?

<< < (2/2)

Jakub Veselý:
Je to magnetizační proud, jeho značku sem nejde napsat.

IM:
Citace: Jakub Veselý  18.04.2015, 22:35

Je to magnetizační proud, jeho značku sem nejde napsat.

Dobře, klidně to mohlo být Im. Jinak nechápu smysl tohoto, zřejmě školního, příkladu.
Nějaký smysl by měl např. výpočet kompenzačního kondenzátoru k transformátoru . Jak jsem zjistil, nerozumí tomu např. dodavatelé trafostanic a nesmyslné hodnoty uvádí v katalogu i ZEZ SILKO.  :(

Jakub Veselý:
Jedná se opravdu o školní příklad.

Jirka Š. Svejkovský:
Znak "mikro" se někdy opisuje jako "u".

Jenom trošku odbočím, jak je to s magnetizací u trafa, které ještě nebylo pod napětím (první zapnutí)? Dřív se pomalu nedalo nahodit, jak velký proud si vzalo, dnes tento problém nevidím.

Rozmahel Vladimír:
Vše stále běží pod MSDOS.      Alt0181    µ

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana