Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 26.05.2015, 16:03
... vyzkoušené řešení at již s čokoškou, či věnečkem.
Není čokoláda jako čokoláda. Tam, kde tlačí šroub přímo na vodič, je trochu problém s Al vodiči, že je šroub dokáže rozmačkat, přerušit, pokud se nějaký "snaživý blbec" rozhodne spoj pravidelně dotahovat a pro jistotu "na krev"
Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz 26.05.2015, 21:40
Tam, kde tlačí šroub přímo na vodič, je trochu problém s Al vodiči, ...
Ale právě v těchto "čokoládách", nemá Al vodič co dělat (norm) a je to nejčastější chybou amatérů, včetně těch, co se jim bohužel podařilo získat 50tku
Richard Bako:
a teraz nieco z praxe: 28 rokov privodny kabel 4ka Al v cokoladke s 2.5 Cu. Bez akehokolvek poskodenia, deformacie a to sa cez obvod zvaralo trafom...
Jan Franěk:
Citace: Richard Bako 27.05.2015, 07:13
a teraz nieco z praxe: 28 rokov privodny kabel 4ka Al v cokoladke s 2.5 Cu. Bez akehokolvek poskodenia, deformacie a to sa cez obvod zvaralo trafom...
Ano, za určitých podmínek to může být možné. Ale jistě tam byla čokoláda s plíškem, vzhledem ke stáří spoje. Zde se ale právě bavíme nových svorkách, bez plíšku, které Al vodiče poškozují. Zkuste číst pozorněji.
Miroslav Minařík:
Citace: Zdeněk Friedrich 15.04.2015, 12:29
Použít WAGO svorku a speciální pastu na hliník.
Ano, jen to slovo "speciální" ...
Nikoliv speciální ale běžnou kontaktní vazelínu.