 Do krabice nevejde vypínač, který by byl připojen zvlášť na svorku.
 Mohu to udělat přes čokoládu?
 přikládám zjednodušený obrázek
 vše už mám a funguje jen se ptám jestli to nevadí - jinak jsem nemohl nemám místo
 ochranný vodič jsem nezapomněl, jen ho některá svítidla nemají, proto jsem ho nekreslil.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jenda_12345 Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 15.04.2015, 16:56 » |  | 
 
 Takto nějak?
 takto rozhodně ne! něco tam je roztavené a já to mám ve stavu novém |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Mudra 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 16.04.2015, 07:56 » |  | 
 
  já to mám ve stavu novém
 ... zatím |  
						| 
 Elektrikář - údržbář §6, §8 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 16.04.2015, 08:00 » |  | 
 
 Jestli se vám na jednu svorku vyplatí kupovat pastu, Tato pasta se prodává v nejmenším balení v injekční stříkačce cca 20 ml... cena kolem 50.-Kč.... Jinak ovšem zavolat elektrikáře, který by jí měl mít ve svém kufříku!   |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 16.04.2015, 21:05 » |  | 
 
  a já to mám ve stavu novém
 Nové a v hliníku?      Jirko myslím že keramička a nejlépe ještě s třmenovým plíškem je pro obdobnou aplikaci jak stvořená alespoň já o ničem lepším nevím.
 Tak v tom s tebou rozhodně souhlasím. Nové čokosvorky, jsou uzpůsobené na vodiče Cu, s Al výrobci už nepočítají. Jejich šroubky hliníkové vodiče poškozují a stačí jen trochu "přetáhnout" a problém je na světě. Když to nepraskne hned, tak to dopadne jak na fotce Lukáše Rotrekla. Jinak nemusí jít zrovna o keramické svorky. I bakelitová měla vhodný tvar a hlavně plíšek pod šroubky, aby Al vodič „nešmiknul“. Bohužel ho občas nějaký ignorant vyndal, že mu překáží. Jinak by se možná nechal doporučit k propojení věneček.       Jen je potřeba spoje s Al občas kontrolovat, případně dotáhnout. TO je právě bolest hliníkových rozvodů.  |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 17.04.2015, 06:44 » |  | 
 
 Ale tak věneček snad už ne ... 
 Přece jen už doba pokročila, svorky, které mohou být použité i pro Al vodiče na trhu jsou, tak proč se se vracet někam do dob dávno minulých ...
 
 O pravidelném dotahování šroubových spojů na Al vodičích si rozhodně iluze nedělám, to je čiré sci-fi.
 |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 17.04.2015, 07:03 » |  | 
 
 A proč ne? Odborník má sebou pastu a wagovky. Laik, pokud se  tom vrtá, má třeba ten věneček. Jde sice o starší technologii, ale vhodnou právě k tomuto použití. Je to roky ověřené řešení a během testu svorek, viz videa, se věneček držel více než dobře. Funguje tak dodnes mnoho domů, i bytů a považuji to za vhodné právě pro setkání AL a Cu vodičů. Jinak souhlasím s tím, že v nové instalaci pro něj už není místo, což není tento případ.  O pravidelné údržbě, si taky nedělám iluze a přiložená fotka je toho taky důkazem. Ale prostě na to zákazníky vždy upozorním. Beru to jako svoji povinnost. Wagosvorka to utahuje sama a pořád....    To je sice pravda, ale některým Al vodičům se ta síla přítlaku, tedy spíš způsob kterým se tak děje, taky nezamlouvá a prostě "upadnou",  nebo se vyhřejí. |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 17.04.2015, 08:11 » |  | 
 
 To je sice pravda, ale některým Al vodičům se ta síla přítlaku, tedy spíš způsob kterým se tak děje, taky nezamlouvá a prostě "upadnou",  nebo se vyhřejí. Hliníkový vodič musí být čistý, bez změny barvy a povrchu....Jin ak to uhoří na nějaký měsíc! Většinou je na několik cm ohořelý (opálený) a ten do Wago nemá co dělat! |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  |