Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
leinhard1:
V panelovém domě na půdě byla přidána rozvodnice pro 1 zásuvku.
Přívod ze stoupačky 4x4mm.
Provedeno rozdělení PEN na N a PE a přes jistič, podružný jednofázový elektroměr na chránič a zásuvku.
V místě rozdělení by mělo být připojeno.
Kam v tomto případě.
Zdeněk Friedrich:
Ač jsem si dotaz přečetl 5x, nepochopil jsem na co se ptáte, asi mám dlouhé vedení. :(
Pavel Horský:
Přívod ze stopupačky 4x4mm2: špatně
Rozdělení průřezu 4mm2 PEN na PE a N: špatně
Dotaz hodně zmatečný: špatně
Pokud se ptáte na přizemnění bodu rozdělení..... ......neřešte to.
Píšete, že se jedná o zásuvku.
Přívod měl být natažen z rozvaděče společných prostorů kabelem CYKY-J3x2,5mm2. Vložení chrániče a elektroměru pak není pro zkušenného elektrikáře žádný problém.
Petr Fiedler:
Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?
Zdeněk Friedrich:
Citace: Petr Fiedler 13.04.2015, 11:03
Je důvodem, proč je "všechno špatně" požadavek, že PEN má být minimálně 10mm2 Cu, nebo mi nedochází ještě něco dalšího ?
Stoupačka, neboli hlavní domovní vedení je neměřená část vedení. V neměřené části se kromě přípravy na měření distributora (ne nějaký podružný elektroměr) nemá (NESMÍ) kromě firmy s oprávněním pro práce na vyhrazeném elektrickém zařízení vydané SOD, kdo co vrtat, natož laik, který není ani schopný položit srozumitelnou otázku.