Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?

(1/3) > >>

ladis666:


Mam podomacky vyrobenou pec pro praskove lakovani.
Zapojena je na 3-fazove napeti.
Celkovy prikon 24kW je rozdelen mezi tri faze po 8kW na kazdou fazi.
Spinani topnych teles probiha s tremi oddelenymi SSR rele, pres PID controller.
Vsechna topna telesa spinaji soucasne.
Je mozne nejak zabranit prudkemu poklesu napeti v siti pri spinani (kondenzator)?
Muzete mi nekdo nacrtnout schema, jak by melo vypadat spravne pripojeni?

Petr Liskar:
Citace: ladis666  08.04.2015, 11:08

Je mozne nejak zabranit prudkemu poklesu napeti v siti pri spinani?

Ano.

Citace: ladis666  08.04.2015, 11:08

Muzete mi nekdo nacrtnout schema, jak by melo vypadat spravne pripojeni?

Je toto závazná objednávka placené služby?

Jiří Schwarz:
Opravdu? To je skoro 35A na fázi.
Vůbec nepřemýšlejte že existuje něco jako kondenzátor. Pro vaši aplikaci je to nepoužitelné.
Tam by bylo potřeba ověřit parametry sítě a posoudit "odkud" až k vašemu spotřebiči je třeba rozvod "posílit". To se bez znalosti podrobností, bez změření (nebo pohledu do seriozně udělané výchozí revize) jen tak vymyslet nedá.

František Šohajda:
Citace

Vsechna topna telesa spinaji soucasne.

A co jako základ spínat postupně ?
To vás nenapadlo? :'(

Významnou roli bude hrát průřez vodičů ......(+délka do místa připojení)... (dance)

Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda  08.04.2015, 11:55

A co jako základ spínat postupně ?
...

Nevíme jestli jsou tělesa zapojena do hvězdy (předpokládám),  jestli je střed spojen s N nebo ne, ono postupné připojení zátěže jednotlivých fází je někdy pro rozhození napětí sítě snad ještě "blbější" než připojení zátěže u všech současně.