Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
Milan Hudec:
Kotle (některé) mají rádi jen TN se správnou polaritou L a N.
Miroš Jan:
Milane, souhla. Zrovna ten kotel, co máme doma, to tak musí mít. ;)
Jiří Schwarz:
Když jsem si na výstupu jednoho střídače, kde výrobce cosi tvrdil o aproximované sinusovce, něco zkusil Eurotestem, musel jsem nastudovat co vlastně výsledek znamená - bylo tam 140% harmonických. Mělo by to znamenat, že vyšších harmonických je tam víc, než základní frekvence 50Hz (zle)
Ani se nedivím čerpadlu, kde jsou 2 vinutí a kondenzátor, že se chová na takový střídač trochu jinak než na základní napájení.
Fuk Tomáš:
Citace: Petr Mužík 07.04.2015, 08:32
...nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče...
V dokumentaci se praví "modified sinus". To mi připomíná jeden stařičký:
Jaký je rozdíl mezi demokracií a lidovou demokracií? Asi jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou.
Modifikovaný sinus je eufemismus vymyšlený výrobci laciných UPS pro PC, a znamená: jakýkoli bordel nemající se sinusovkou společného nic kromě frekvence a efektivní hodnoty napětí. Zpravidla jsou to obdélníky prokládané mezerami.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana