Petr Mužík
*
Offline Offline



« kdy: 07.04.2015, 08:32 »

Potřeboval bych info od někoho, kdo má zkušenosti s měniči napětí - jedná se BELKIN 12V/230V 300W F5C412eb300W - nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče - problém je, že na ní nechce moc šlapat elektronika kotle.
Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 07.04.2015, 11:12 »

Potřeboval bych info od někoho, kdo má zkušenosti s měniči napětí - jedná se BELKIN 12V/230V 300W F5C412eb300W - nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče - problém je, že na ní nechce moc šlapat elektronika kotle.

Nojo, jenomže prodejce je skoupý na informace. Pokud nemám všechny relevantní informace k nabízenému produktu, a prodejce je nedodá, tak to prostě nekoupím. Na trhu je těchto produktů hafo.
Dle mého názoru, s toho měniče, leze modifikovaný sinus, a zřejmě proto se s tím elektronika kotle pere. Ale to je pouze můj pohled.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2015, 11:47 »

Nojo, jenomže prodejce je skoupý na informace. Pokud nemám všechny relevantní informace k nabízenému produktu, a prodejce je nedodá, tak to prostě nekoupím. Na trhu je těchto produktů hafo.
Dle mého názoru, s toho měniče, leze modifikovaný sinus, a zřejmě proto se s tím elektronika kotle pere. Ale to je pouze můj pohled.

Palec vzhůru naprosto správný pohled na věc. Cena je ten poslední údaj, co mě zajímá.

Hledejte měnič s čistou sinusovkou, modifikovaná bude dělat u této aplikace problémy a ani čerpadla ji moc nedávají. Čítejte u 300W čisté sinusovky cenu tak od 3000 Kč výše.
P.S: Jen pro zajímavost, měnič co jste poslal odkaz, by měl brát na vstupu cca okolo 25A. Osobně bych si takový bastl do zásuvky v palubní desce nepřipojil. Některé zásuvky tečou a slušně topí už při 5 ampérech. To jen takový jeden nezávislý pohled jednoho kolemjdoucího  Mrknutí
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.04.2015, 13:35 »

Potřeboval bych info od někoho, kdo má zkušenosti s měniči napětí - jedná se BELKIN 12V/230V 300W F5C412eb300W - nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče - problém je, že na ní nechce moc šlapat elektronika kotle.

Neznám jak má výrobce ošetřenou problematiku EMC, ale opravoval jsem jednou podobný měnič a díval jsem se na výstupní signál při poloviční zátěži a byl to"festival bordelu" na osciloskopu a k sinusovce to mělo hodně daleko. Navíc zarušené Radio v domě až do kmitočtu 30 MHz tak, že rušení na stupnicích S9+20 dB.

Žárovce to bude jedno, ta nějak svítit bude, ale elektronika se bude bránit a hledat těch 50 Hz sinusovky marně. Není měnič jako měnič.
K některým kotlům jsou přímo doporučené typy měničů.....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 07.04.2015, 13:39 »

Jmenovče, většina těchto krámů, nějaké EMC neřeší. Vždyť oni ani nevědí co to je. zle
Prostě vyrobit a prodat. Škleb
 Nějaký servis a služby zákazníkům, je vůbec nezajímají.
 Smutek
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.04.2015, 17:00 »

Kotle (některé) mají rádi jen TN se správnou polaritou L a N.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 07.04.2015, 18:05 »

Milane, souhla. Zrovna ten kotel, co máme doma, to tak musí mít. Mrknutí
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.04.2015, 18:26 »

Když jsem si na výstupu jednoho střídače, kde výrobce cosi tvrdil o aproximované sinusovce, něco zkusil Eurotestem, musel jsem nastudovat co vlastně výsledek znamená - bylo tam 140% harmonických. Mělo by to znamenat, že vyšších harmonických je tam víc, než základní frekvence 50Hz  zle

Ani se nedivím čerpadlu, kde jsou 2 vinutí a kondenzátor, že se chová na takový střídač trochu jinak než na základní napájení.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.04.2015, 19:58 »

...nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče...
V dokumentaci se praví "modified sinus". To mi připomíná jeden stařičký:
Jaký je rozdíl mezi demokracií a lidovou demokracií? Asi jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou.
Modifikovaný sinus je eufemismus vymyšlený výrobci laciných UPS pro PC, a znamená: jakýkoli bordel nemající se sinusovkou společného nic kromě frekvence a efektivní hodnoty napětí. Zpravidla jsou to obdélníky prokládané mezerami.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.