Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Michaela Žako 10.04.2015, 08:54
Kabely navrhnul 2, protože tvrdil, že musíme měřit zvlášť pro podnikání a zvlášť pro bydlení.
To samozřejmě může mít pravdu...
Citace: Michaela Žako 10.04.2015, 08:54
AYKY 4J x 25-R1+RTČ+CYKY 50 -RTČ uloženy v chráničce AROT DVK - opisuji z projektu).
Toto jsem trošku nechápal, ale přiložený výkres to vysvětluje, jedná se nikoliv o kabel CYKY 50, ale o kabel CYKY-o 5x2,5. Aneb jak jsme se nenaučili používat harmonizované značení.
Citace: Michaela Žako 10.04.2015, 08:54
Oslovili jsme projektanta, vysvětlili situaci a naše požadavky a ten zpracoval projekt aniž by se zvedl od stolu. ...... Bohužel tím, že se vůbec nezašel podívat na místo připojení došlo k tomu, že skříň umístil do místa, kde vede místní zpevněná komunikace (prostě skutečnost neodpovídá katastru). Když jsme se na něj obrátili se žádostí drobné úpravy projektu, tvrdil, že nemá čas, že má velkou zakázku.
Děláte si srandu? Vy jste projektantovi zaplatili nepoužitelný paskvil, nebo řekněme nedodělaný paskvil a pak si klidně objednáte dalšího projektanta, kterého znovu zaplatíte, místo toho aby jste reklamovali původní projekt?
Ostatní už zaznělo... Nechte si od projektanta vysvětlit proč navrhl co navrhl, jaký to bude mít přínos, jaké to bude mít zápory, zkuste odhadnout i ekonomiku provozu. Pokud to bude 900m, tak AYKY 4x 25 bude stát materiál řádově 30tKč+DPH, AYKY 3x185+95 200tKč+DPH, což není malý rozdíl. Dobře zvažte co tam budete provozovat... Není 32A jako 32A. Topení 32A pojede bez problémů, dáte tam vrátek s jmenovitým proudem 32A a ten se třeba nerozjede.....
Radim Strycharski:
Citace: Jan Bocek 09.04.2015, 20:31
Pane kolego, proč 1F, když v příkladu je uvedeno 3F na plný výkon?
A je uváděný i ZMĚŘENÝ úbytek 10V, který je pod 5%......
Já si také myslím, že není žádná výjimečná situace, když bude nějakou dobu jedna fáze provozována na 4 kW a ostatní fáze bez odběru. Potom opravdu dojde k obrovskému úbytku 25 V, což je nepřípustné. Kabel AYKY-J 4x25 na 860 metrů je zoufale slabý z výše uvedeného důvodu, nehledě na nárůst impedance o 2 ohmy, který může způsobit nedodržení požadavků na automatické odpojení od zdroje. Jak už bylo řečeno; bez důkladného prověření distribuční sítě, předpokládanýc h odběrů a ekonomiky provozu kabelu se nedá udělat seriozní výsledek. Lze ale tvrdit, že AYKY-J 4x25 rozhodně nestačí.
ACEOF ACES:
Citace: Jan Bocek 09.04.2015, 20:31
Pane kolego, proč 1F, když v příkladu je uvedeno 3F na plný výkon?
A je uváděný i ZMĚŘENÝ úbytek 10V, který je pod 5%......
Dům jako celek není symetrická zátěž, proto je potřeba při volbě přívodního kabelu počítat i s výraznou proměnlivou nesymetrickou i nelineární zátěží.
Citace: ACEOF ACES 01.04.2015, 11:58
Jistič 3x32A/B, délka kabelu v zemi 900m, použil bych kabel AYKY-J 4x185 mm2.
ACEOF ACES:
V tomto případě je potřeba vzít v úvahu i proměnlivé zatížení místní sítě nízkého napětí a její případné nepříznivé změny a rozšíření v budoucnosti a také vybavení domu a případné změny ve vybavení.
Je to přeci jen 900m.
Roman Šafránek:
Při nákladech na zřízení takové přípojky bych asi uvažoval o ostrovním solárním systému a jiném vytápění.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana