Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?

(1/2) > >>

Karel666:
Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci v prostředí normálním bez výskytu vlhkosti a olejů a jiných agrasivních látek,pouze s malou prašností v ovzduší?
Jedná se hlavně o zapojení osvětlení nad stroji, prodlužovacích přívodů a připojení strojů o malých příkonech do cca500W.Vždy se jedná o pohyblivé přívody.

Nebo je vhodné použít kabel ÖLFLEX CLASSIC 100?
A nebude popřípadě odporovat normě že ÖLFLEX CLASSIC 100 nemá barevně označený pracovní vodič (pouze očíslované černé vodiče a PE)?

Jan Bocek:
Nevím, kde jste přišel na to, že Olflex Classic 100 CY  nemá barevné žily. Pokud chcete mít zž vodič, tak je to označení 3G2,5 ( zž, hnědá, světle modrá)

Pro napojení spotřebičů na 230V potřebujete hotové Flexo šnůry. Preferuji 3x2,5, které jsou mechanicky odolnější než 3x1,5. A je jedno zdá je to spotřebič 100W nebo 1000 W. Prostě musí to být průmyslové a ne kancelářské provedení.

Olflexy používáme tam, kde je větší mechanické namáhání. Většinou na přívodní pohyblivé vedení, nebo na napojení nožních spínačů.

Na rozvody uvnitř strojů používáme CYSY i CYLY kabely a také CGSG.
Na pevné rozvody používáme CYKY.

Tam, kde je PE+N se musí barevné značení dodržet.
Kabely, které mají jen černé žily a jeden PE vodič, jsou určený k účelům, kde není zapotřebí vodič N. Přeznačování je nepřípustné.

V průmyslu se snažíme co nejméně používat "prodlužovací přívody". Lépe je provést pevné rozvody z kterých se stroje a spotřebiče napojí pomocí zásuvek a zástrček. Do MPBP je vložen zákaz používat prodloužení do série.

Jiří Středa:
Varianta je také kabel CMSM

http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Instalacni__ovladaci_vodice/kabely_a_vodice_pro_ovladani_a_elektroniku/CMSM.pdf

Jan Bocek:
Citace: Jiří Středa  27.03.2015, 07:36

Varianta je také kabel CMSM

http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Instalacni__ovladaci_vodice/kabely_a_vodice_pro_ovladani_a_elektroniku/CMSM.pdf


Sveden otázkou na CYSY, jsem již kabely PRAKAB neuvedl. Šedé CMSM využíváme hlavně na propojení ovládání ,  kde výrobce nabízí 7,12,19,24,37 x 0,75, ale i pro silové kabely 5x7x12x2,5.
Myslím, že mohou býti i odolnější než CYSY.....ale nezkoumal jsem technické podmínky. Montéři rádi s těmito kabely pracuji.

Milan Hudec:
Citace: Jan Bocek  26.03.2015, 23:47

i CYLY kabely

To se u strojů (předpokládám 3f) smí?
Do strojů nedělám, ale nějak pocitově mě tento typ šnůry používané většinou k lampičkám apod, ke strojům nesedí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana