Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem ?
Jiří Novotný- Stryker:
Jasně, že to děláme standartně, spouštěč nastavený na jmenovitý proud motoru.
(mírně přetažený)
Toto je další rozšířený blud.
J Lhava:
Citace
Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem?
Nemusí, ale musíte signalizovat jejich přetížení + výpadek jištění
ČSN 33 2000-5-56 ed.2
Citace
560.7 Obvody pro bezpečnostní účely
560.7.3 Podle 433.3 HD 60364-4-43, je možno vynechat ochranu před nadproudy tam, kde se ztráta napájení může stát příčinou velkého nebezpečí. Tam, kde je ochrana před přetížením vynechána, musí být přetížení sledováno.
František Šohajda:
Co jsem viděl projekty (i skutečnost) vždy byl na požárním ventilátoru motorák! (dance)
A to bylo od různých projektantů požárních systémů...
Jiří Novotný- Stryker:
A s čím máte problém?
Radim Strycharski:
Kromě zmíněné ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 ještě existuje ČSN 33 2000-4-473, která v čl. 473.1.4 říká, že se nedoporučuje jistit proti přetížení obvody napájející součásti hasicích přístrojů. Požární ventilátor sice není přímo hasicí přístroj, je to však součást požární (hasicí) technologie a v případě výpadku ventilátoru při požáru hrozí podstatně větší nebezpečí z nefunkčního odvětrávání zplodin hoření.