Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem ?

<< < (2/5) > >>

Jiří Novotný- Stryker:
Jasně, že to děláme standartně, spouštěč nastavený na jmenovitý proud motoru.
(mírně přetažený)


Toto je další rozšířený blud.

J Lhava:
Citace

Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem?
Nemusí, ale musíte signalizovat jejich přetížení + výpadek jištění

ČSN 33 2000-5-56 ed.2
Citace

560.7 Obvody pro bezpečnostní účely
560.7.3 Podle 433.3 HD 60364-4-43, je možno vynechat ochranu před nadproudy tam, kde se ztráta napájení může stát příčinou velkého nebezpečí. Tam, kde je ochrana před přetížením vynechána, musí být přetížení sledováno.

František Šohajda:
Co jsem viděl projekty (i skutečnost) vždy byl na požárním ventilátoru motorák! (dance)
A to bylo od různých projektantů požárních systémů...

Jiří Novotný- Stryker:
A s čím máte problém?

Radim Strycharski:
Kromě zmíněné ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 ještě existuje ČSN 33 2000-4-473, která v čl. 473.1.4 říká, že se nedoporučuje jistit proti přetížení obvody napájející součásti hasicích přístrojů. Požární ventilátor sice není přímo hasicí přístroj, je to však součást požární (hasicí) technologie a v případě výpadku ventilátoru při požáru hrozí podstatně větší nebezpečí z nefunkčního odvětrávání zplodin hoření.