Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem ?

<< < (5/5)

J Lhava:
Líbí se mi moudré řešení p. Kurky.

Jako jistící prvek motorový spouštěč nastavený na 150 % => signalizace jeho výpadku (MaR/EPS)
Podle předchozího proudu dimenzovaný stykač => signalizace výpadku jištění ovládačky (MaR/EPS)
Za ním tepelná ochrana nastavená na 100 % => pouze signalizace přetížení motoru (MaR/EPS)
Asi to je nejschůdnější kompromis.

Jen mám trochu obavu, že bude nereálné podchytit okamžik zaseklého motoru, že se nastavováním při realizaci (cesta nejlevnějšího zhotovitele) nikdo zatěžovat nebude.

Marek Větvička:
V mém případě kdy In motoru/zařízení je cca 24A přichází v úvahu motorový spouštěč (nastavený na 150% In motoru) 24A*1,5=36A.

Z řady OEZ tedy SM503-40 s nastavením Ir=36A. Ale jeho zkratová spoušť je už "značně" posunuta na cca 500A a to už by nevychází (samozřejmě jde "zvedat" průřez kabeláže, ale kde by potom byla ta hranice) impedance smyčky :-(.

Proto varianta: jistič se zkratovou spouští ->dimenzovaný stykač na 150%+tepelná ochrana A 150% -> samostatná tepelná ochrana B na 100%

zkratová spoušť a ztráta napětí na sběrnicích rozvaděče - signalizace do EPS
tepelná ochrana A - vypnutí a signalizace do EPS
tepelná ochrana B - signalizace do EPS

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana