Musí se požární ventilátory jistit motorovým spouštěčem ?

(1/5) > >>

Marek Horák:
Máme tu rozdílné názory na jištění pořárních ventilátorů na odvod tepla a kouře.
Teda jestli jistit normálním jističem nebo motorovým spouštěčem ?

Jasně, že jistím proti zkratu, ale nepotřebuju při tomto specifickém použití na požár ochranu proti přetížení.

Jiří Novotný- Stryker:
Tak všeobecně, každý motor nad 0,5kW je třeba jistit proti nadproudu.
Na další rozbor situace máme málo informací, vzhledem k tomu, že se jedná o požární zařízení.

IM:
Citace: Marek Horák  23.03.2015, 13:09

Máme tu rozdílné názory na jištění pořárních ventilátorů na odvod tepla a kouře.
Teda jestli jistit normálním jističem nebo motorovým spouštěčem ?

Tzv. "normální jistič" není určen pro jištění motorů. Jedná se o často opakovaný blud. :(

Martin Kurka:
Otázka by měla spíš být jestli jistit motor jen proti zkratu, nebo proti zkratu i proti přetížení.
Ale i na tuto odpověď je tu málo informací.
Například, pokud je ventilátor zálohovaně napájen z UPS, ktam se bude šetřit každým ampérem a z hlediska funkčnosti je nutné zachovat chod i ostatních zařízení, napájených z téže UPS. Tam je to jasné, jistit i proti přetížení na jmenovitý proud motoru.

Není-li zálohován, pak z hlediska funkčnosti se může použít analogie se starými strojními předpisy, kdy se motory do 300W výkonu jistily jen proti zkratu. Pokud není nebezpečí, že hasičům zapálíte přetížením ventilátoru či přívodního vedení ústupovou cestu.
Dá se předpokládat, že během požáru budou některé požární ventilátory značně přetěžovány průvany a tahy spalin. Některé poběži jako nadsynchronní brzda, protože se ocitnou v komíně. Některé se budou snažit odsát vakuum a budou přetěžované. Jsou-li to asynchronní elektromotory, vydrží nějakou kritickou dobu  přetížení až o 50%  a já bych z hlediska funkčnosti nastavil jejich přetěžovací ochranu na 150% jmenovitého proudu(což je ménší výkon motoru než 150%),  ale musí být tento proud nejméně o 25% nižší, než proud zaseklého motoru (to bych otestoval).
 
Asynchronní ventilátory bývají i jednofázové a tam se nejde řídit nějakou obecnou šablonkou a přiloženým grafem a navrženými limity. Tam je nutné měřit.
Jinak by mohl nastat smutný případ požáru od zaseklého požárního ventilátoru během požárního cvičení. Takové zaseknutí může způsobit vrabčí hnízdo uložené ve ventilátoru.

Shrnu-li, z hlediska zachování co nejdelší funkčnosti je (mírně přetažená) tepelná ochrana požárního ventilátoru výhodnější, než pouhé jištění proti zkratu.

Ovšem co se týče požadavků legislativy požárních zařízení nevím, neporadím, neznám. A legislativní a normativní požadavky mohou být naprosto odlišné, než výše uvedené funkční požadavky.

Marek Horák:
 (poklona)  za reakce.

Ventilátory jsou vždy zálohovány, buď UPS nebo dieselagregát.
Asynchronní třífázové elektromotory od 1,5 kw nahoru.
Rozběh hvězda/troj.,  dahlander nebo fr. měnič, softstartér, dle typu motorů a záložního zdroje.


Jasně, že to děláme standartně, spouštěč nastavený na jmenovitý proud motoru.
(mírně přetažený)

Jen jsem dělal akci bez dodávky našeho rozvaděče a měli tam céčkové jističe s komentářem , ,však je to na požár a to musí jet až do konce''