Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
Peter Hlatký:
Potrebujem zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu.
Predstavu máme takú ,že zásuvku pripojenú na kábli 3Gx2,5 a pripevnenú na oceľovom lanku ,ktoré je zakotvené v strope,necháme visieť zo stropu haly.
Pravdaže dodržíme všetko predpísané istenie a ochrany.
Dovoľuje to norma takýmto spôsobom inštalovať zásuvku?
Vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. som nič podobné nenašiel zakázané.
Jirka Š. Svejkovský:
Raději bych viděl zásuvku pevně uchycenou a zajištěnou proti vytržení, například průmyslovku s převlečnou maticí. A měl byste znát názor vašeho revizáka.
Martin Kurka:
V průmyslu to vůbec není problém a používá se to hojně pro připojení menších strojů, montážních hnízd, kontrolních stanovišť apod.
Jak ve formě závěsných zásuvek, tak energetických kostek. Do energetických kostek bývá vyveden i stlačený vzduch.
Ovšem tyto zásuvky musí být v průmyslovém provedení!
Jan Bocek:
Citace: Peter Hlatký 18.03.2015, 20:12
Potrebujem zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu.
Predstavu máme takú ,že zásuvku pripojenú na kábli 3Gx2,5 a pripevnenú na oceľovom lanku ,ktoré je zakotvené v strope,necháme visieť zo stropu haly.
Pravdaže dodržíme všetko predpísané istenie a ochrany.
Dovoľuje to norma takýmto spôsobom inštalovať zásuvku?
Vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. som nič podobné nenašiel zakázané.
V průmyslu dosti často použito. Jen ten průřez bude trochu málo, pokud tam bude více než jedná zásuvka. Pokud je kabel lankem odlehčený a správně jištěný nemám s tím při revizi problém. Požaduji ale i jednoduchou dokumentaci. Dokonce není problém ani tam, kde je ochranné pospojování. Pak musíte přivést ještě zž vodič min 4 mm2 a vytvořit PE svorku na držáku zásuvky.
Ocelové lanka je dobré zajišťovat dvěma bleichertkami. ...standardníh o provedení.
Martin H.:
Citace: Jan Bocek 18.03.2015, 22:07
Ocelové lanka je dobré zajišťovat dvěma bleichertkami....standardní ho provedení.
Prosím o vysvetlenie, čo to je.