Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
Martin Kurka:
Nemáte někdo typické určení prostředí a potřebné minimální krytí v prostoru 0,5-1m nad hladinou obdélníkového bazénu aktivační nádrže velké městské venkovní čistírny odpadních vod?
Bez přístřešku na nepojezdném nosném mostě na slunci, větru a dešti, přímo nad hladinou bublající nádrže uprostředí dalších 4 aktivačních nádrží ?
Mám od zadavatele prakticky normální venkovní prostředí a zdá se mi to divné. Podle mne je v této výšce spousta agresivního aerosolu, nakonec nádrže jsou vyloženy kyselinovzdorn ými dlaždicemi, areátory z plastu.
Zákazník mi dodal toto určení prostředí, podle mne je ve zvýrazněných položkách blábol.
AA3+AA4+AB3+AB5+AC1+AD4+AF1+AG1+AH1+AK1+AM1+AN1+AP1+AQ1+AR1+AS1+BA4+BC3+BD1+BE1+CA1+CB1
Myslím si, že to je středně korozivní prostředí, čistí se tam nejméně hadicí, možná i Wapkou, úder bleskem možný. Shora slunce a mráz, zdola vlhko, vliv námrazy střídání teplot...
Čekal bych osobně produkty močoviny, čpavek, fosfátové a podobné soli...
Zařízení bude napájeno z bezpečného napětí, nebude v nevýbušném závěru ani jiskrově bezpečné. Jde nám o životnost a určení krytí a materiálů, možnost použití hliníku a slitin zinku, doporučení stříšky nad zařízením atd.
Jestli máte nějaké vzorové určení prostředí ČOV, uvítám i do mailu či soukromé zprávy, stejně jako budu rád za jakoukoliv reálnou zkušenost.
Surovec:
Výňatek z protokolu vnějších vlivů městské ČOV.
Aktivační nádrž č.1
Otevřená betonová nádrž obdélníkového tvaru s pochůznými lávkami.
Aktivační nádrž nad hladinou AB8, AD4, AF2, AN2, AQ2, BC3
Aktivační nádrž pod hladinou AD8, AF2
Martin Kurka:
Díky za odpovědi všem, díky nim i těm co jsem dostal i jinými cestami vidím, že je Citace: Surovec 20.03.2015, 06:51
Aktivační nádrž nad hladinou AB8, AD4, AF2, AN2, AQ2, BC3
takto určené prostředí reálné.
Atmosférická koroze, vysoká vlhkost od -50 do +40, nepřímé ohrožení bleskem, střední oslunění, stříkající voda, spojení se zemí.
V podstatě třeba jako na lávce u česlí vodní elektrárny.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Surovec 20.03.2015, 06:51
Aktivační nádrž pod hladinou AD8, AF2
:o
zerotest:
To Kurka
K určení je potřeba technolog a laborant - ti musí určit provozní stavy a složení splaškové vody. Nehledejte vzorovou zprávu VV. I když musím připustit, že vlivy jsou často dost podobné pro jednotlivé ČOV a nádrže v nich.
Hliník vzhledem k agresivitě vody doporučuji nepoužívat. V podstatě dnes se snažíme používat nerez a to tu lepší V(A)4 nebo v kombinaci s V2.
Ta stříška je dobrý nápad proti kálení ptáků, ale u zařízení, která jsou občas omytá dešťovou vodou se mi zdál ten stav o trochu lepší. Ale je to jen můj názor.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana