Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?

<< < (2/3) > >>

Jiří Buben:
U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.

Jiří Novotný- Stryker:
Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?

Jaký by to mělo smysl?

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Buben  17.03.2015, 19:18

U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.


Souhlas. A mimo strojů navrhuji smotat a umístit tak, aby byly vodiče viditelné. Neschovávat tak, aby když sáhnu do skříně, riskoval prdu.

Pavel Ryšavý:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  17.03.2015, 20:39

Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?

Jaký by to mělo smysl?


V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE. V těchto prostředích nikdo nemá náladu na pokusy typu co se asi naindukuje? a hodí to jiskru nebo ne?

Já pak po roce vždycky zabrousím do BNV, a koukám, že to co považuji za standardní řešení je pro všechny drahej luxus.

František Šohajda:
Citace

V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE.

A mají přístroje pro SNV takové svorky instalovány?? Tj. i testovány výrobcem?
Nic DODO ?
Už 30 let SNV nedělám, tehdy před 30 lety takové svorky neměli!?
Jen pro rozšíření obzoru. ;)