Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Jiří Buben:
U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.
Jiří Novotný- Stryker:
Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?
Jaký by to mělo smysl?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Buben 17.03.2015, 19:18
U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.
Souhlas. A mimo strojů navrhuji smotat a umístit tak, aby byly vodiče viditelné. Neschovávat tak, aby když sáhnu do skříně, riskoval prdu.
Pavel Ryšavý:
Citace: Jiří Novotný- Stryker 17.03.2015, 20:39
Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?
Jaký by to mělo smysl?
V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE. V těchto prostředích nikdo nemá náladu na pokusy typu co se asi naindukuje? a hodí to jiskru nebo ne?
Já pak po roce vždycky zabrousím do BNV, a koukám, že to co považuji za standardní řešení je pro všechny drahej luxus.
František Šohajda:
Citace
V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE.
A mají přístroje pro SNV takové svorky instalovány?? Tj. i testovány výrobcem?
Nic DODO ?
Už 30 let SNV nedělám, tehdy před 30 lety takové svorky neměli!?
Jen pro rozšíření obzoru. ;)