Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Pavel Ryšavý:
Dostal jsem se s kolegou do sporu.
V PD jsem pro nevyužité žíly navrhl pokračování svorkovnice kam se zapojí. Kolega se mne snaží přesvědčit, že je to zbytečné.
V prostředí s nebezpečím výbuchu (to je moje parketa) je nějaké zmuchlání žil a omotání izolačkou pochybné kvality nepřípustné.
Ale v tak říkajíc obyčejné instalaci?
A navíc se mi to nelíbí, i když líbí/nelíbí není v tomto případě argument.
IM:
V SNV nevím. :-[ Jinak stočit do spirály.
Jiří_Hrubý:
SNV řeší ČSN, BNV v podstatě investor a montér. Pokud investor zaplatí rezervní svorkovnice, není co řešit, pokud ne, inteligentní monter udělá spirálu se smršťovačkou na konci, pokud není prostor či inteligence pak štípačky.
Např u pohonů (odpojovače a pod) nejsou rezervní svorky, ale dole je dost místa, takže spirály.
František Šohajda:
SNV jsem dělal za "mlada" roky, zejména v podnicích vyrábějící barvy a ředidla....
Tam je v každém přístroji, světle apod. tolik místa, že tam smotáte metry vodiče..... (dance)
Tehdy jsme nic neřešili, jen smotali ....
Dnes bych tam dal návlečku a zatavil.... ;) Aby bylo prostředí izolováno!
Milan Hudec:
Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?