Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
Richard Bako:
Je rozumne dat pred prepatovku (3mod.) v RD poistkovy odpinac, aky ma vyznam?
Co viem tak sa pouziva pri merani PO a za druhe, ze je istenie vacsie ako maximalne istenie doporucene vyrobcom.
Ma z tychto dvoch dovodov vyznam ho osadzat do rozvadzacu?
Jozef BABJAK:
Krátka odpoveď: Ak vám to tam projektant namaľoval, tak mu verte. Na rozdiel od nás napr. vedel triedu a pravdepodobne aj konkrétny typ zvodiča.
Nie až tak krátka odpoveď: V rodinnom dome rozhodne nebudete mať predistenie väčšie ako max. povolené predistenie zvodičov. Poistkový odpínač sa osadzuje kvôli možnosti rýchleho a jednoduchého odpojenia zvodičov. V tomto prípade s v ňom nepoužijú poistky, ale skratovacie prepojky; stavať akúkoľvek zbytočnú impedanciu ceste zvodového prúdu je nemúdre. Určitou nevýhodou zvodičom predradeného poistkového odpínača ja fakt, že komplikuje priestorové usporiadanie zvodiča a zvyšuje dĺžky vodičov, ktoré sa musia zmestiť do v celku prísnych limitov.
Richard Bako:
Ide sa rekonstruovat rozvadzac a budeme tam mat PO I KIWA B + C + D 3 mod. a elektrikar co to bude robit tam ste dat ten odpajac s 50A poistkami. Tak si tu zistujem k comu to bude sluzit.
J Lhava:
Citace: Jozef BABJAK 15.03.2015, 08:56
Krátka odpoveď: Ak vám to tam projektant namaľoval, tak mu verte. Na rozdiel od nás napr. vedel triedu a pravdepodobne aj konkrétny typ zvodiča.
Já bych tu krátkou odpověď upravil: Pokud vám to tam projektant namaloval / "elektrikář" cpe, tak ho vyměňte, protože problematice evidentně příliš nerozumí ...
Richard Bako:
ak mi nebude vediet dat padny argument za pois. odpinac, tak mu to nepreplatim. dik za rady
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana