Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?

(1/1)

petr.piti:

Má někdo zkušenosti s vodivým propojením sendvičových PUR/PIR panelů oplášťující dřevěnou nebo ocelovou konstrukci?
Jde o vytvoření vodivého spoje tak, aby vyhověl na "bludné" proudy.

Jan Franěk:
Citace: petr.piti  02.03.2015, 12:22

Má někdo zkušenosti s vodivým propojením sendvičových PUR/PIR panelů oplášťující dřevěnou nebo ocelovou konstrukci?
Jde o vytvoření vodivého spoje tak, aby vyhověl na "bludné" proudy.



Jste si jist, že udáváte ten správný důvod pro jejich propojení?   8)

Předpokládám, že v případě ocelové haly, bude vodivé propojení obstarávat ona vodivá konstrukce. Ale celý problém je mnohem složitější. Aby jste si nepřidělal jen více starostí, oslovte zkušeného projektanta. Není to až tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. To se týká především zemědělských objektů a ochrany zvířat. Řešte to jako  celek a ne po jednotlivých částech.

petr.piti:
Citace: Jan Franěk  04.03.2015, 17:54


Jste si jist, že udáváte ten správný důvod pro jejich propojení?   8)

Předpokládám, že v případě ocelové haly, bude vodivé propojení obstarávat ona vodivá konstrukce. Ale celý problém je mnohem složitější. Aby jste si nepřidělal jen více starostí, oslovte zkušeného projektanta. Není to až tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. To se týká především zemědělských objektů a ochrany zvířat. Řešte to jako  celek a ne po jednotlivých částech.


Povinnost vodivého propojení všech prvků uvádí ČSN 33 2000-7-705 ed.2
Zde je uvedeno, že vodivé propojení musí být u všech prvků, kde zvíře může být v přímém kontaktu. U oc. konstrukce to není asi problém, ale co dělat, pokud se jedná o dřevěnou konstrukci, kterou oplášťuji sendvičovým PUR/PIR panelem?

Jan Franěk:
Tak už víme, odkud fouká vítr.
Osobně vidím problém hned ve vlastním použití PUR panelů. Nejsem si jist, jejich odolností vůči korozi v zemědělských objektech, kde jsou právě na toto, kladeny zvýšené nároky.
Z hlediska jejich připojení to bude zřejmě trochu problém. Asi bych navrhnul nerez pásek, vedený kolem dokola a pravidelně šroubovaný do PUR panelů. Ale nejsem si jist, jestli toto řešení bude mít dostatečnou trvanlivost. Všechny šrouby, se v tomto slabém plechu, nechají snadno vytrhnout  a podobný uvolněný spoj, může snadno korodovat a tím pádem i přestat fungovat. Možná to občas prošroubovat úplně skrz ten PUR panel.
Jen nezapomeňte na pravidelné přizemnění toho pásku, v celé délce a propojení s ostatními vodivými konstrukcemi. Třeba vodovodním potrubím, nebo armováním v betonu. Jinak to ztrácí celé smysl.

Navigace

[0] Index zpráv