Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?

(1/1)

juro C.:
Nainštaloval som pepinač s motorom a motoru po prepnutí z Y do "D" začali klesať otáčky. Proč?

Miroslav Minařík:
technický přesun

Jiří Kubík:
Odpojte 3 dráty které spínají hvězdu, kopněte tam D
a změřte jestli máte stejné pořadí fází, jako na přívodu.

Kastner Lubomír:
Pokud by bylo vše v pořádku, tak to není možné. Nebylo by to možné už z konstrukčního hlediska elektromotoru. Takže je něco špatně. Je správně zpárované vinutí na svorkovnici? Při přepnutí do D jdou na elektromotor všechny fáze? Jaké je napětí na svorkách elektromotoru a jaký tam tečou proudy v jednotlivých vodičích? Není chybeně zapojen vypinač? Není někde přerušen nebo poškozen kabel? Tak jak vidíte, málo vstupních informací na kvalifikovanou odpověď. Zkuste doplnit informace.