Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 27.11.2019, 19:02 » |
|
Autor rozvaděče by mohl prodávat strašidla, byl by jistě jedničkou na trhu Ovšem velice vřele doporučuji nechat prohlédnout celou instalaci, bůhví co tam ještě ten umělec stvořil. A rozhodně nechat napravit od někoho jiného.
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 27.11.2019, 21:25 » |
|
Celý rozvaděč je zřejmě jeden prů... vedle druhého. Asi řádně neuzemněné přepěťovky namačkané na další přístroje, centrální chránič, chybějící dokumentace, popisy vodičů, neuspokojivé řemeslné provedení.
Uvidíme, zda se tazatel ještě ozve, mohl by dodat další foto nebo ještě něco připsat třeba na téma popisek jističů.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 29.03.2020, 07:21 » |
|
Daleko pravděpodobněj ším a v praxi častějším důvodem poškození jednofázových spotřebičů napětím 400V je vadný spoj vodiče N nebo PEN na přívodu do bytového rozvaděče.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 29.03.2020, 09:14 » |
|
Ještě dodám, že v dnešní době již existují chrániče, které jsou uzpůsobeny použití obou krajních pozic pro připojení vodiče N. Konstrukce je upravena tak, že oba krajní spínače spínají dříve a rozpínají později než spínače ve středových pozicích. Tím je zajištěno, že vždy sepne dříve vodič N a jedna fáze, se zpožděním se připojí zbylé dvě fáze. Nemůže tedy dojít ke kolizi při spínání, dvě fáze bez N se nemohou v obvodu za takovým chráničem objevit a poškození jednofázových spotřebičů je tím vyloučeno.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 29.03.2020, 10:54 » |
|
Vodič N je pracovní, norma vyžaduje spínání všech pracovních vodičů
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Richard Abrahamčík
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 29.03.2020, 11:26 » |
|
Vodič N je pracovní, norma vyžaduje spínání všech pracovních vodičů
Mýlíte se vodič N je pracovní a nemusí se vypínat. Vodič PE se nesmí vypínat. Vy snad používáte čtyřpólové jističe ?
|
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 29.03.2020, 13:14 » |
|
Mýlíte se vodič N je pracovní a nemusí se vypínat.
Pletete si jistič s proudovým chráničem. u RCD je povinnost N vodič odpojit: Jistič: V síti TN-C nesmí být vodič PEN ani odpojován, ani spínán. V síti TN-S nemusí být střední vodič ani odpojován, ani spínán.Proudový chránič: musí zajistit odpojení všech živých vodičů chráněného obvodu. Za živou část považujeme vodič nebo vodivou část, která je při obvyklém užívání pod napětím, včetně vodiče nulového (středního). Významový rozdíl mezi "nemusí být" a "musí" snad nemusím rozebírat...
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 29.03.2020, 13:52 » |
|
Pane Abrahamčíku, vy se ptáte, my tady odpovídáme a pokud možno co nejlépe dle současně platných norem. Pokud vám odpovíme něco, co se vám nehodí do vašich plánů, tak to hned nerozporujte a ověřte si informaci, nebo poptejte vysvětlení. Určitým vodítkem mohou být starší diskuse zde, kde se o tom hovořilo již docela dávno (použijte tlačítko vyhledávání nahoře v liště) a v tomto případě také to, že nevím, že by některý výrobce dodával chránič, kde by průchod vodiče N diferenciálním transformátore m nebyl vybaven spínacím kontaktem. Pro úplnost dodám, že obejít průchod vodiče N chráničem nelze!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Richard Abrahamčík
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 29.03.2020, 20:47 » |
|
Pane Abrahamčíku, vy se ptáte, my tady odpovídáme a pokud možno co nejlépe Omlouvá se vyjádřil jsem se nešťastně. Pracuji 20 let na vn a z vašich zkratek jsem trochu zmatený. Asi podle mé představy bude nejlepší pro třífázové obvody třífázový chránič. pro jednofázové chránič jednofázový.
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 29.03.2020, 21:11 » |
|
Tak už se na ty primerky nevymlouvejte Jinak třeba (nejen) v ATEXu se N odpojovat coby pracovní musí. Vaše představa je správná, ale nic nebrání použít 3P+N chránič a za ním 1P+N jističe, pro případné vymezení poruchy (abych tedy použil linkařskou terminologii ) klidně laickou obsluhou po telefonu, byť to celé za cenu pár přechoďáků navíc. Když se kdysi pokoušel Chint prorazit s jističi a deiony, předváděli i kočkopes jako 3P jistič, který měl z boku blok, široký hnedle jako jistič samotný a v něm byl diferenciální transformátor, vlastně celý RCD, jen jeho spoušť vyrážela jistič, stejně jako třeba podpěťovka. N byl volně průchozí a nespínaný. Myšlenka zajímavá, ale provedení a poptávka nedostačující pro uvedení na evropský trh. Něco obdobného jsem viděl u 1P chráničů šíře 1 modul v katalogu schneidera a spínal jen fázi A9D61816.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 29.03.2020, 21:43 » |
|
Mýlíte se vodič N je pracovní a nemusí se vypínat. ...
Nechci se hádat jestli se musí nebo nemusí vypínat střední vodič N Ale u proudových chráničů některé svody mezi N a PE za chráničem způsobují zdánlivě náhodné nebo nelogické výpadky, proto je vhodné, když chránič odpojí vše kromě PE vodiče.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 30.03.2020, 12:15 » |
|
Pletete si jistič s proudovým chráničem. u RCD je povinnost N vodič odpojit:
Proudový chránič: musí zajistit odpojení všech živých vodičů chráněného obvodu. Za živou část považujeme vodič nebo vodivou část, která je při obvyklém užívání pod napětím, včetně vodiče nulového (středního).
Kolego prosím zdroj informace.
|
|
|
|
|