Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?

(1/2) > >>

Petronela:

Po skončení životnosti starého plynového sporáku došlo na jeho nahradu něčím jiným, přičemž padla volba na domácí MORA s celkovým příkonem podle štítku 6,9kW.
Na chalupě je zavedená 3-fázová přípojka 4x16mm, jištěná v HDS tavnýma pojistkama 35A.
Hlavní jistič v rozvaděči má 3x20A.
Dále je v rozvaděči dvou sazbový elektroměr pro el ohřívač vody, myslím 10-40A.
Je asi jasné, že budu muset natáhnout ke sporáku novy přívod, ale nevím, jaký by měl mít průřez a jak zapojit tento pětivodičový přívod na starou instalaci v rozvaděči, která je čtyřvodičová. Mimo to asi bude pořeba nahradit hlavní jistič za větší.

Jiří_Hrubý:
To není jen tak. Může být potřeba i vyměnit HDV, ale to zjistí až elektrikář na místě, kterého stejně potřebujete na výměnu jističe.
Navíc, když už budete tahat kabel pro sporák, vyplatí se natahat přijednom i kuchyni.

Oto Strnad:
tak při plné zátěži sporáku 10A....kabel CYKY 5x2,5, jistič 16A/B/3...jistíte vedení. Já bych se toho nebál, využívat plný výkon sporáku nebudete asi nikdy. Jste každopádně lepší případ, než lidé, kteří si toto pořídí do paneláku a pak koukají, že jim někdo sdělí, že na 15A jednofázový jistič před elektroměrem opravdu ne.

Milan Hudec:
Já bych se spíše bál bez znalosti detailů (délka vedení, typ sporáku, unikající proudy, pospojení, atd.) vůbec odpovědět.

Tomáš Žabka:
Jak už napsali kolegové výše, přívod 4x16mm2 není problém, fakturační jištění 3x20A je v pohodě také teda pokud máte bojler 1f 2,2kW to je 10A na 1f. Co se týče připojení sporáku v návodu ke sporáku budete mít napsáno čím má být provedeno doporučené jištění asi to bude 3f 16A. Kabel pro sporák by mohl být 5x2,5mm2, ale záleží na vzdálenosti a uložení kabelu. Doporučuji vám zkontaktovat nějakého RT před vašim zásahem do instalace, prodiskutovat to s ním, případně se domluvit, že vy si položíte kabel(y) a on doplní jistič do rozvaděče a připojí nový kabel, RT vám pak může vystavit revizní zprávu na nový vývod z rozvaděče a také potvrdit záruční list sporáku, že je správně připojen.

Navigace

[0] Index zpráv