« kdy: 23.02.2015, 19:34 »

Dneska jsem odlepil zaakrylovaný kryt rozvaděče, abych zjistil, proč nejdou světla, no chyběla propojka.


* 230220151751.jpg (283.89 KB, 2000x1500 - prohlédnuto 1004 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.02.2015, 20:19 »

- chránič není zapojen? Nebo je to "optický klam"?
- ochranný zeleno/žlutý není připojený?
- vpravo dole modrý vodič na zeleném (PE?) můstku? Vlevo jsou také modré na zeleném můstku? Co je PE, N, PEN?
- více vodičů v jedné svorcer také není žádná paráda
- celkově to má "nakročeno k provedení vrabčí hnízdo"
- ta "značka" napatří k těm, kterým bych věřil
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Nečekal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.02.2015, 20:24 »

Vyfotil jsem to hned po odkrytí.. zle
Jak už jsem napsal, chyběla propojka od chrániče na jističe, ale jde mi spíš o to ostatní..
Taky se nestačíte divit, co "elektrikář" dokáže zmatlat?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2015, 20:32 »

Nedivím se, celkem běžný problém. Smím se zeptat, kde je dotyčný elektrikář zaměstnán?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Nečekal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.02.2015, 20:35 »

Myslim, že nikde, levná pracovní síla.. Škleb
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 23.02.2015, 20:59 »

Špatně je tam skoro všechno. OD výběru vlastní "bedny",  přes přístroje. ALe nejhorším na tom všem, byl ten, skoro se to bojím říct, elektrikář.  Pláč

Ale asi má investor jen to, co (koho) si vybral a zaplatil.  Jako ve většině podobných případů.


Asi nemá ani cenu rozebírat, co je na tom všechno špatně. Škoda času. Snad to kolega alespoň trochu učeše a zachrání co se dá ještě zachránit.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 23.02.2015, 21:38 »

A co toto?


* P1010033.JPG (666.92 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 829 krát.)
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.02.2015, 22:35 »


Jak už jsem napsal, chyběla propojka od chrániče na jističe, ale jde mi spíš o to ostatní..


Ta propojka ale bylo to podstatné. Myslíte si, že tu elektriku máte bezpečnou?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.02.2015, 00:16 »

A co toto?

Když jsem se na to díval, tak jsem měl pocit, že už jsem to někdy viděl. Pak mi to došlo:


* rumenice-pospolna.jpg (231.6 KB, 800x600 - prohlédnuto 625 krát.)
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.