Co všechno je na tomto rozvaděči špatně?
Martin Nečekal:
Dneska jsem odlepil zaakrylovaný kryt rozvaděče, abych zjistil, proč nejdou světla, no chyběla propojka.
Jiří Schwarz:
- chránič není zapojen? Nebo je to "optický klam"?
- ochranný zeleno/žlutý není připojený?
- vpravo dole modrý vodič na zeleném (PE?) můstku? Vlevo jsou také modré na zeleném můstku? Co je PE, N, PEN?
- více vodičů v jedné svorcer také není žádná paráda
- celkově to má "nakročeno k provedení vrabčí hnízdo"
- ta "značka" napatří k těm, kterým bych věřil
Martin Nečekal:
Vyfotil jsem to hned po odkrytí.. (zle)
Jak už jsem napsal, chyběla propojka od chrániče na jističe, ale jde mi spíš o to ostatní..
Taky se nestačíte divit, co "elektrikář" dokáže zmatlat?
Jirka Š. Svejkovský:
Nedivím se, celkem běžný problém. Smím se zeptat, kde je dotyčný elektrikář zaměstnán?
Martin Nečekal:
Myslim, že nikde, levná pracovní síla.. ;D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana