Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?

<< < (3/3)

Jiří Novotný- Stryker:
Jde o to, aby RT měl s daným prostředím zkušenosti, pokud dostane protokol opomíjící nějaký vliv, bude odpovědnost stejně na něm, protože ačkoliv vědět mohl a měl atd. nedbalost dle TZ.

Pokud bych přistoupil na Vaši teorii, tak analogicky k tomu, co jste napsal je absolutně nepodstatná např. projektová dokumentace.
Když jako RT vstoupím na bioplynovou stanici, kterých znám desítky a jsou prakticky totožné, nepotřebuji žádné podklady a revizi provedu korektně.
Myslím, že uvažujete naprosto špatně!

Milan Hudec:
Ať už dělám revizi kdekoli, musím mít místní rizika v malíčku, pokud bych dělal do té doby a byť i velice dobře bytová jádra, tak nezreviduji třebas systém zemnění na nádraží, byť na to budu mít měřák, perfektní dokumentaci atd.,  protože i při toporné snaze bude výsledek směšný, byl jsem učen si k předložené dokumentaci udělat v hlavě "duplikát" a porovnávat, naposledy jsem řešil případ kdy jak projektant, tak komise a RT nevzali v úvahu vibrace právě proto že nikdo z nich neznal specifika.

Jan Bocek:
Vnější vlivy-teorie a praxe, vydána v roce 2008  ing. Jaroslav Melen
je u mne velice ohmatanou Příručkou.
Velice rozvádí problematiku, kde je stanoveno AD5 a k tomu AB6-8, kde se musí navrhnou zvláštní opatření na elektrickou instalaci. Pak může být klasifikace zvláštních klimatických podmínek dle EN 60721-3-4 trochu jiná a můžeme dojít k IP X6-8.

Jak již tady zaznělo, bez PVV to budou jen spekulace a není co srovnávat pro zkoušky krytí podle EN 60529

Jan Zdvihal:
 (poklona)  za všechny odpovědi.  :)