Zdeněk Mazač
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 11.02.2015, 22:25 » |
|
Too D. Frýba
Uvědomte si, že problém musíte vnímat na 2x. A to přívodní vedení z rozvaděče k přípojnému bodu a pak spotřebič jako takový.
Zásuvkový obvod /vedení/ 230V/16A musí mít nějaké parametry vzhledem k uložení, délce, oteplení apod. a je ukončen několika zásuvkami. Do těchto zásuvek "strkáte" různé spotřebiče /nabíječky, TV, lednici...../. Jejich přívodní kabel je stejného průřezu jako kabel přívodního vedení? Jistíte spotřebiče? Jistič v rozvaděči jistí pouze vedení k zásuvkám, za bezpečnost spotřebiče ručí výrobce. Máte-li spotřebič s více jak 2kW, zřizuje se samostatný přívod a opět se musí přihlédnout k délce, uložení.....a opět jistič v rozvaděči jistí pouze vedení do přípojného bodu. pokud má výrobce spotřebiče požadavek na vypínání, jištění poddajného přívodu, připojení na ekvipotencioná lní přípojnici apod., uvede to v návodu. No a pak je třeba respektovat národní dodatky norem. I proto by měl vše dělat kvalifikovaný pracovník a hlavně by před uvedením do provozu měla následovat revize a ověření bezpečnosti. Málokterý elektrikář je zároveň i RT. Že by měla následovat revize píšu záměrně, neboť se tak velmi často neděje.
|