Je možné uložení zásuvkových vodičů CYKY pod okrajovou lištu parket ?
(1/1)
filip.koreny:
Budu měnit rozvody v cihlovém bytě z hliníku na měď. Potřebuji vědět jestli mohu CYKY místo do zdi uložit pod okrajové lišty od parket viz. foto
Kamil Táborský:
Ano můžete,ale za určitých podmínek.
1.kabel bude CYKY nikoliv CYKYlo
2.kabel bude odjištěn správným jističem (tedy 10A-1,5mm2 nebo 16A-2,5mm2)
3.kabel bude zapojen přes proudový chránič s citlivostí 30mA
David Hruda:
Nedoporučuji, není důvod.
V cihlové stavbě to není takový problém zasekat a máte instalaci bez problému.
Uložení do spáry parket bych bral jako dočasnou nouzovku.
Neděláte to na dva roky, ale na 40-50 let, tak to stojí za to udělat pořádně.
Jiří Schwarz:
Já se k tomu postavím radikálněji než kolega Táborský a řeknu rozhodné NE!
"Elektrikář" by měl mít představu jak se dělají rozvody elektrické energie a nacpat kabel do nějakého prostoru s nedefinovateln ými parametry, do prostoru, kde jej někdo jiný nemusí "očekávat", je docela prasárna.
Kdo nezná ani základní zásady, neměl by se sám pouštět do rekonstrukce rozvodů!
Máme minimálně 2 výrobce a (X prodejců) lišt, které jsou určené pro uložení kabelů, dělají se i profilové, v různých barvách včetně imitace dřeva.