Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
Milan Berta:
V revitalizované m domě (rok dokončení 2014) nám developer nenaprojektova l ovládací kabel HDO.
V každém bytě je bojler na TUV a žádný byt nemá ten kabel.
Elektrikář na stavbě je chtěl dát, ale zakázali mu je.
Majitelé bytů jsou znechucení jednáním developera a stavem a chceme je přinutit ve věci nějak jednat.
Vztahuje se na ovládací kabel HDO nějaká norma?
Měl by za určitých podmínek při rekonstrukci / revitalizaci bytu položen?
Jirka Š. Svejkovský:
Ovládání blokování spotřebičů řeší například článek 8.1 připojovacích podmínek (ČEZ). Pokud ale nebyl developer informován o tom, že se přepínání vyžaduje, budete jej těžko nutit, aby zdarma kabely doplnil.
Václav Třetí:
Boilery byly do bytů projektovány? Pokud ano, tak měl být projektován i ovládací vodič blokování. Akumulační spotřebiče mají být blokovány, což je mimo jiné podmínka přiznání akumulační sazby (D25d) u všech distributorů v ČR.
Jirka Š. Svejkovský:
Vodič HDO je podmínka nutná pro přiznání sazby, ale nikde jsem nevyčetl povinnost jej instalovat. Pokud nebyl nakreslen v projektu ( (poklona) kolegu projektanta), pak jej developer nenatáhl, protože jej neměl naceněný. Tečka.
David Hruda:
-pokud byl v projektu: chyba stavby
-pokud nebyl v projektu, ačkoliv byly bojlery plánovány: chyba projektanta
-pokud došlo ke změně ve způsobu ohřevu TUV během stavby bez úpravy projektu: chyba toho, kdo změnu vyvolal