Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?

<< < (6/7) > >>

Marek Laube:
Citace: Lukáš Rotrekl  30.01.2015, 12:52

Hodně tučně bych poznamenal nezapomenout na "tečení" hliníku... a tím dotahování spojů v zásuvkách.


Kolik lidí (elektrikářů) tohle pravidelně dodržuje?

Jan Franěk:
Citace: Marek Laube  30.01.2015, 13:19

Kolik lidí (elektrikářů) tohle pravidelně dodržuje?


Zcela nerozumím otázce. Za údržbu, tedy i stav, přece odpovídá provozovatel. On si tyto služby má objednat. V případě že na to kašle, je to jen jeho odpovědnost a problém.

Marek Laube:
Citace: Jan Franěk  30.01.2015, 16:01

Zcela nerozumím otázce. Za údržbu, tedy i stav, přece odpovídá provozovatel. On si tyto služby má objednat. V případě že na to kašle, je to jen jeho odpovědnost a problém.


Zeptám se tedy jinak, kolik z vás pravidelně dotahuje spoje s Al vodiči?

Vít Rotrekl:
Pravidelne ne. Mam doma instalaci v Cu. Ale vzdy kdyz vlezu do nejakeho rozvadece a nemusi tam byt je Al vodice, tak zkusimb dotahnout sroubky. At uz jsou to klemy na jisticich nebo siny PEN, PE a N.

Vlezu je myslleno tim ze tam neco delam. Tedy pridanim okruhu, upravou zapojeni atp...

Jiří Schwarz:
Citace: Lukáš Rotrekl  30.01.2015, 12:52

Hodně tučně bych poznamenal nezapomenout na "tečení" hliníku... a tím dotahování spojů v zásuvkách.

A když kolegové, co se starají o rozvody na "stovky Ampérů a víc",  dostali první bezdotykový teploměr, dospěli k tomu, že spoje na Al šínách, které jsou "dotažené na krev" se po nějakém čase hřejí víc než ty, které dotáhli "lidsky".
Po nějakých konzultacích a hledání informací dospěli k názoru, že když se překročí pružnost spoje, změnami teploty se rychleji "vymačká".