Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?

<< < (5/7) > >>

Václav Třetí:
Pane Hanáku, tu otázku myslíte vážně?

Tomáš Hanák:
Ano myslím. Jenom je ta otázka asi špatně formulovaná.

Čím si podle vás myslíte, že je toto způsobené?

Marek Laube:
Citace: Tomáš Hanák  30.01.2015, 07:49

Co je tam špatně?


Upálený vodič PEN a životu nebezpečné napětí na kovové kostře spotřebiče, který je na tuto zásuvku připojen a zapnut.

Citace: Tomáš Hanák  30.01.2015, 08:31

Ano myslím. Jenom je ta otázka asi špatně formulovaná.

Čím si podle vás myslíte, že je toto způsobené?


Příčina může být v nalomeném Al vodiči, k tomu výkonnější spotřebič s velkým proudem, který způsobí oteplení v místě nalomení onoho vodiče.

Václav Třetí:
Příčin může být víc, celá práce má daleko k řemeslu. Celkový dojem je velmi špatný a nebyl lepší ani v době, kdy to bylo uděláno nově. Oteplení mohlo být díky možná nalomenému vodiči, nebo také špatně dotaženému šroubku, další příčinou by mohly být nečistoty zednického původu (malta, sádra) na vodiči nebo na kontaktu zásuvky a také třeba vlhkost (kondenzace vodní páry nebo zatečení, z foto nevíme, kde se zásuvka nachází),  která způsobila korozi.

Upálený vodič PEN je samozřejmě nebezpečný, zejména v případě zapojení spotřebiče ve třídě I do této zásuvky a všech v okruhu následujících, kdy dojde k zavlečení fáze na kosty spotřebičů přes vnitřní obvody spotřebiče. Nejnebezpečněj ší je, že se to bude týkat všech spotřebičů zapojených v poškozené části okruhu, tedy i těch, které nebudou mít v daném okamžiku spínač v zapnuté poloze.

Lukáš Rotrekl:
Hodně tučně bych poznamenal nezapomenout na "tečení" hliníku... a tím dotahování spojů v zásuvkách.