Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
Marek Laube:
Citace: Jiří Černých 24.01.2015, 12:02
Proudový chránič vybaví IHNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SPÍNAČE SVĚTEL(v tomto případě křížový přepínač Toto je jediná situace, kdy chránič vybaví.
Toto byl zřejmě i důvod, proč elektrikář ten chránič nezapojil, jen hodil na DIN lištu, holt prase je prase...
Takto mi to připadá, že ve svítidle může být zapojena fáze s PE vodičem jako pracovním místo nulového. Jen má vzdálenná úvaha. :)
Roman Šafránek:
Nebo fáze ze světel není přes PCH (což by dávalo smysl) ale všechny N jsou spojené na společný můstek (někteří takyelektrikář i mají se zapojením PCH značné potíže).
Jiří Černých:
Citace: Roman Šafránek 24.01.2015, 22:08
Nebo fáze ze světel není přes PCH (což by dávalo smysl) ale všechny N jsou spojené na společný můstek (někteří takyelektrikář i mají se zapojením PCH značné potíže).
Jelikož je to 3 fázový proudový chránič, tak se vylučuje zapojení fáze mimo PCH. Jeden tento centrální PCH měl být na všechno...