NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Zdenek Hejčl:
Míchat nově natahanou elektriku se starým rozvodem je poněkud (zle)
Je s tím spojeno několik problémů o kterých laik nemá potuchy a ani to nemá cenu vysvětlovat.
Nové natahat do rozvaděče a zapojit dle platných norem dle ČSN.
Staré ponechat, tak jak jsou.
Nechat na solidním elektrikáři, aby uvážil jejich možnou úpravu, pro pozdější rekonstrukci. ;)
Ale tohle jste asi číst nechtěl?
Jirka Š. Svejkovský:
Samozřejmě, že jde spojit starou a novou instalaci. Jenom se to musí umět.
Tuto neděli jsme s kolegou vyjížděli na servis. Byt v paneláku. Paní zapnula rychlovarnou konvici, v zásuvce to prsklo, zasmrdělo a tma. Přestala fungovat celá linka.
Zjistili jsme, že na zásuvce má sotva 120V, a na ostatních částech instalace nulu.
Bylo to docela pátrání, ale "elektrikář", který připojoval na lince nové obvody propojil původní Al rozvod s mědí svorkou 30282 za krabicí. Ta ustřihla hliník a došlo k jiskření. Do požáru moc nechybělo.
Jaroslav Hasala:
Různé "polorekonstruk ce" jsou celkem běžné, typicky právě při rekonstrukci bytových jader u panelových domů.
Kromě nové elektroinstala ce v "jádru" se obvykle udělá také výměna podružné rozvodnice.
Ovšem okruhy mimo "jádro" zůstanou stávající - tedy hliníkové vodiče TN-C.
Nové rozvodnice ovšem nejsou uzpůsobené pro připojení hliníkových vodičů - týká se to zejména vodičů PEN.
Jednou z možností jak připojit PEN vodiče je použít propojené řadové svorky.