Zdenek Hejčl:
Míchat nově natahanou elektriku se starým rozvodem je poněkud  (zle)

Je s tím spojeno několik problémů o kterých laik nemá potuchy a ani to nemá cenu vysvětlovat.
Nové natahat do rozvaděče a zapojit dle platných norem dle ČSN.

Staré ponechat, tak jak jsou.
Nechat na solidním elektrikáři, aby uvážil jejich možnou úpravu, pro pozdější rekonstrukci.  ;)
Ale tohle jste asi číst nechtěl?

Jirka Š. Svejkovský:
Samozřejmě, že jde spojit starou a novou instalaci. Jenom se to musí umět.

Tuto neděli jsme s kolegou vyjížděli na servis. Byt v paneláku. Paní zapnula rychlovarnou konvici, v zásuvce to prsklo, zasmrdělo a tma. Přestala fungovat celá linka.

Zjistili jsme, že na zásuvce má sotva 120V, a na ostatních částech instalace nulu.

Bylo to docela pátrání, ale "elektrikář",  který připojoval na lince nové obvody propojil původní Al rozvod s mědí svorkou 30282 za krabicí. Ta ustřihla hliník a došlo k jiskření. Do požáru moc nechybělo.

Jaroslav Hasala:
Různé "polorekonstruk ce" jsou celkem běžné, typicky právě při rekonstrukci bytových jader u panelových domů.
Kromě nové elektroinstala ce v "jádru" se obvykle udělá také výměna podružné rozvodnice.
Ovšem okruhy mimo "jádro" zůstanou stávající - tedy hliníkové vodiče TN-C.

Nové rozvodnice ovšem nejsou uzpůsobené pro připojení hliníkových vodičů - týká se to zejména vodičů PEN.
Jednou z možností jak připojit PEN vodiče je použít propojené řadové svorky.