Jak odstranit jiskření kontaktů relé?

<< < (4/5) > >>

Honza Veselý:
Je to magie. Rtutova " prasátka" měla "něco do sebe". Obecně,vlož tam stykač, malá potvůrka na jeden modul, ostatne proto tady jsou.

Martin Kurka:
Paralelně k cívce instalačního stykače třeba z ESO Ostrava RC209 pouzdro DIN provedení B drátové vývody. Vzhledem k tomu, že cívkou při rozepnutí teče 17mA, stačí bohatě  hodnota 10nF. Impedance zdroje je 13kOhm, odpor v RC členu nejbližší dělají 1kOhm.
 Kontakt termostatu to při spínání přežije s prstem v nose, spíná 65mA proudu stykače, spíš bude problém s korozí kontaktu než opalování kontaktu při tak malém proudu cívky.
Pokud se neřeší impulsní rušení, z hlediska životnosti kontaktu nebude mít přítomnost či nepřítomnost odrušovacího prvku u tohoto stykače valný vliv na kontakt.

Milan Hudec:
Citace: Martin Kurka  02.06.2020, 00:40

spíš bude problém s korozí kontaktu než opalování kontaktu při tak malém proudu cívky.



Jak to řešit?
Zvednout zátěž např.paralelní m odpůrkem...... .
Kde vidíte správnou hranici mezi neoxidováním a nejiskřením kontaktu?

Martin Kurka:
To nejde paušalizovat. Záleží na materiálu kontaktů a na spínaném napětí a indukčnosti zátěže a na pohybu kontaktů (jestli mají tečný styk, nebo se po sobě mírně sklouznou - specialita telefonních relé).

Například 230V AC si prorazí i tenkou vrstvu oxidů i při proudu 2mA.
 A průmyslová relé mívají v novém stavu na povrchu  výkonového kontaktu velmi tenkou zlatou vrstvu. Použilete-li kontakt na hodně malé napětí (do12-24V),  nebo hodně malý proud (do 50mA)  - typický přiklad takové zátěže je vstup PLC - pak spíná zlato mezi sebou a spolehlivost sepnutí je dlouhodobě vysoká. Běda však, když v obvodu nastane zkrat, nebo někdo neznalý prohazuje relé mezi sebou, nebo osadí do patice relé, které má zlatou vrstvičku propálenou na AgCd apod. Spolehlivost sepnutí malého proudu při malém napětí rázem poklesne.
Hledání vadného kontaktu relé prohazováním relé mezi sebou můžete vyrobit sadu nových závad.

Výrobci relé, nebo pomocných stykačů udávají v podrobném katalogu jak maximální proudy za různých podmínek, tak minimální spínatelný proud a minimální napětí.
U výkonových kontaktů se pohybuje tato mez většinou 5-12V a  20-100mA.
 
 Pro tento konkrétní případ termostatu spínajícího 230 cívku 4VA/15VA relé nemá praktický význam řešit minimální zátěž 5A kontaktu termostatu. Při tak rozumné četnosti spínání co produkuje termostat je jak opotřebení kontaktu, tak jeho oxidace bezvýznamná.
Ovšem vzhledem k tomu, že termostat v sobě má na plošném spoji osazené průmyslové relé, pokud by se termostat použil na spínání vstupu nějaké kotlové automatiky o vstupním napětí 12 nebo 24V, předchozí zde popsané použití na 230V stykač kontakt termostatu pro kotlovou automatiku  znespolehliví.

Milan Hudec:
D ě k u j i vám za velice hezké vysvětlení problematiky.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana