?? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
Pavel Horský:
Citace: Jan Prochazkaa 17.01.2015, 16:04
Takovy ventilator stoji, ale 2x3 tolik co na 12V
Ale no tááák.
Jan Prochazkaa:
Citace: Miroslav Minařík 17.01.2015, 16:24
A to je argument?
Ne konstatování. Vy možná vnutíte zákazníkovi 2x tak drahou věc, ale už se k vám nevrátí.
12V+ trafo je mnohem levnější možnost, když tam je vedení. Než tam cpát nějakou vodotěsnou mrchu za 2,3 t
Miroslav Minařík:
Citace: Jan Prochazkaa 17.01.2015, 16:42
Ne konstatování. Vy možná vnutíte zákazníkovi 2x tak drahou věc, ale už se k vám nevrátí.
12V+ trafo je mnohem levnější možnost, když tam je vedení. Než tam cpát nějakou vodotěsnou mrchu za 2,3 t
Aha, tak ve jménu šťastného zákazníka a mírumilovného dodavatele budeme vyrábět zbytečně složité kombinace. Dobrý, no ...
Naštěstí nejsem zastánce "vnucování".
Jiří Buben:
A jakpak ten ventilátor máte vysoko? To je dosti podstatné. Protože pokud máte vyšší strop, tak můžete mít klidně ventilátor nad zónou 1 a tam se nachází dle Přílohy ZA, ČSN 33 200-7-701 ed.2 národní dodatek, který říká že nad zónou 1 se nachází zóna 2.
Pak se stačí dle toho zařídit, samozřejmě včetně příslušného krytí ventilátoru.
A ani bych neřekl, že vás řešení 12 V vyjde levněji. Navíc je tam transformátor, což je další prvek s možností poruchy. Umístění mimo zónu 0, 1 a 2. Ne každý transformátor, který vybrakujete ze starého rádia se k tomuto účelu hodí. Musí to být bezpečnostní transformátor.
Citace: Jan Prochazkaa 17.01.2015, 16:42
Než tam cpát nějakou vodotěsnou mrchu za 2,3 t
I ten ventilátor na 12 V musí mít krytí IP X4. To plyne z ČSN 33 2000-7-701 ed.2 článku 701.512.2. Pro zařízení instalovaní dle článků 701.512.4 a 701.55 musí být použit pro zónu 1 minimálně stupeň ochrany krytem IP X4. Pokud je tam oplach, tak IP X5. No a právě ventilátory mohou být dle již zmíněného článku 701.55 instalovány v zóně 1. Dáte-li si to do souvislostí, tak nezáleží zda jde o ventilátor na 230 V nebo na 12 V. Krytí IP X4 mít musí tak jako tak.
Jan Prochazkaa:
Takže vám nepřijde lepší 12V + trafo? než 230V vodotěsné. Samozřejmě jsem myslel 12V IPX4 to je snad jasné. A bude mít vodotěsné 230V IP X5 třeba čidlo na vlhkost?