Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?

<< < (2/5) > >>

burys:
Pujcil jsem si od revizniho technika merici pristroj. Mirel NI 3000 myslim. Velice slusna masina.

burys:
Bodovky jsou na 230 V rozdeleny na dva okruhy. Zitra osadim dalsi chranic a rozdelim to na dve sekce.

Jiří Schwarz:
Citace: burys  02.01.2015, 20:25

....
Svetelne Zdroje pri mereni byly zapojeny proto tak maly odpor mezi N a zemi na svetelnych Nulach.
...

A tohle je co za nesmysl?
Cokoliv, co je zapojeno mezi pracovními vodiči L a N nemůže při správném zapojení mít vliv na izolační stav proti zemi (resp. proti PE potenciálu)

burys:
Souhlasim. Jinak. Na svetelnych obvodech jsem mel mezi N a zemi 3 az 5 Mohm. Tento mensi izolacni odpor jsem si vesvetlil tim ze led zdroje, predradniky, motor od garazovych vrat byly zapojeny.
Je to tak nebo neni?

František Šohajda:
Citace: burys  03.01.2015, 14:02

Pujcil jsem si od revizniho technika merici pristroj. Mirel NI 3000 myslim. Velice slusna masina.


To mi trochu nesedí??
Proč vám půjčuje MP a on sedí doma?? a nepomůže přímo na místě?? ?

Citace

Na vstupu chranic 30 mA Oez char. G (G kvuli tlakove kanalizaci).
Char, G je pro jiný účel..? Já montuji kvůli tlakovce obyč. chránič a funguje...!
(To není charakteristik a ale zpoždení ?)
(Charakteristik a je B,C,D)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana