Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
Miroš Jan:
TO:buris
A už jste měřil, unikající proudy na vodiči PE,(vodičích PE)?
burys:
Panove pracuji jako projektant elektro v chemickem prumyslu. Praxe 10 let z toho 5 let na stavbach. Revizni technik ale nejsem. Jak mam zmerit unikajici proud v Pe vodici. Mam do serie zapojit ampermetr na Pe vodic a zem v ramci rozvadece?
burys:
Jinak pristroj jsem jiz musel vratit.
Miroš Jan:
TO :burys
Stačí kvalitní klešťový ampérmetr, a měřit proudy v obvodech za proudovým chráničem. Nejlépe v bodě připojení vodiče PE na sběrnici.
Například, mýt vypnuté všechny jističe, a začít měřit. Postupně zapínat jednotlivé jističe a neustále měřit.
Oni se totiž ty unikající proudy v jednotlivých fázích, v konečném důsledku sčítají.
:)
Fuk Tomáš:
Citace: burys 03.01.2015, 15:30
... Mam do serie zapojit ampermetr na Pe vodic a zem v ramci rozvadece?
Ampérmetr v sérii není dobrá volba. Mívá jako ochranu proti přetížení tavnou pojistku, což není zrovna žádoucí komponenta v PE.
Pokud nemáte dostatečně citlivý klešťák, použil bych robustní (a nejištěný) bočník + milivoltmetr.
V nouzi např. 9 m vodiče CY 1,5 mm2 má cca 0,1 Ω.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana