Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?

<< < (4/5) > >>

Miroš Jan:
TO:buris

A už jste měřil, unikající proudy na vodiči PE,(vodičích PE)?

burys:
Panove pracuji jako projektant elektro v chemickem prumyslu. Praxe 10 let z toho 5 let na stavbach. Revizni technik ale nejsem. Jak mam zmerit unikajici proud v Pe vodici. Mam do serie zapojit ampermetr na Pe vodic a zem v ramci rozvadece?

burys:
Jinak pristroj jsem jiz musel vratit.

Miroš Jan:
TO :burys
Stačí kvalitní klešťový ampérmetr, a měřit proudy v obvodech za proudovým chráničem. Nejlépe v bodě připojení vodiče PE na sběrnici.
Například, mýt vypnuté všechny jističe, a začít měřit. Postupně zapínat jednotlivé jističe a neustále měřit.
Oni se totiž ty unikající proudy v jednotlivých fázích, v konečném důsledku sčítají.
 :)

Fuk Tomáš:
Citace: burys  03.01.2015, 15:30

... Mam do serie zapojit ampermetr na Pe vodic a zem v ramci rozvadece?

Ampérmetr v sérii není dobrá volba. Mívá jako ochranu proti přetížení tavnou pojistku, což není zrovna žádoucí komponenta v PE.
Pokud nemáte dostatečně citlivý klešťák, použil bych robustní (a nejištěný) bočník + milivoltmetr.
V nouzi např. 9 m vodiče CY 1,5 mm2 má cca 0,1 Ω.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana