Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
Miroš Jan:
Citace: burys 03.01.2015, 14:02
Pujcil jsem si od revizniho technika merici pristroj. Mirel NI 3000 myslim. Velice slusna masina.
Na základě čeho soudíte, že je to slušná mašina?
burys:
Dodavatel kanalizace pozadoval G kvuli proudovym razum motoru. Obycejne chranice AC padaji cca 1x za mesic. Je dostacujici izolacni odpor mezi N a zemi na svetelnych obvodech 3 az 5 Mohm? Rekl bych ze jo.
burys:
Umi toho hodne merit. Dal bych to asi neresil.
ACEOF ACES:
Já bych zkusil postupně odpojit tepelné spotřebiče, ohřívače vody a pod. Jejich izolační stav se může měnit během provozu, když se zahřejí, když spínají a vypínají. Je-li to možné, tak bych vytáhnul vidlici ze zásuvky, jinak by měl odpojení provést elektrikář.
Jiří Schwarz:
Izolační odpor 3 - 5 MegaOhmů je sice vyhovující, ale "podezřelý".
Ono to SS měření někdy dává trochu "optimistické" výsledky a AC proud se může v takovém obvodu chovat jinak.
Uměl bych si např. představit, že bude někde chybně zapojena nějaká "LEDka", která má jen kondenzátor pro omezení proudu a paralelně k tomu vybíjecí odpor několik MegaOhmů, mezi L a PE.
Když jste si půjčil takový skvělý přístroj, jaký rozdílový proud naměříte u chrániče v běžném stavu, kdy jsou zapnuty různé spotřebiče?