Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
Jindrich Klaus:
Dělal jsem novou instalaci TN S do patra rodinného domku, kde je koupelna a kuchyň. Všechna vedení jsou za proudovým chráníčem. Všechno také bez problémů funguje (pračka, trouba, lednice atd...) Jediný problém mám se zapojením nového bojleru (jednofázový Dražice). K jeho přepnutí na nízký tarif jsem využil kontakty relé, které spíná bojler v přízemí. Po zapnutí bojler normálně běžel, po cca 5 hodinách chránič vypnul. (V rozvodu chrániče v tu chvíli nebylo mimo bojleru nic zapojeno). Při hledání závady jsem odpojil u bojleru zemnící vodič a zjistil měřením, že jím žádný proud neteče. Po znovu připojení bojler zase fungoval ..... ale druhý den ta samá závada. Nemáte s tím , prosím, někdo zkušenost? Jestli se s teplotou někde nezmění izolační odpor? Měl jsem podobný případ u pračky, kdy její logika detekovala topení jako vadné, ale když jsem udělal reset ..zase pár dní prala...nakone c jsem vyměnil topení za nové a bylo po závadě.
Jiří Schwarz:
Topné těleso může mít nějaký svod, který se projeví až při dosažení nějaké teploty. Nebyla by to žádná velká vyjímka. Máte možnost co nejdříve po tom, co to vypadne, změřit izolační stav?
Jestli to není nový bojler, ale "něco už má za sebou", může se objevit problém i s termostatem, kdy oblouk, který vzniká při rozepínání, si postupně uvnitř termostatu vytvoří nějakou částečně vodivou cestičku na nějaký uzemněný konstrukční díl, na jistič nějaký malý přeskok není dostatečný, ale citlivý chránič dokáže iniciovat. Zkuste v době, kdy bojler hřeje, několikrát otočit regulátorem termostatu, aby vypnul a zapnul.
Také nemůžeme "na dálku" vyloučit nějakou chybičku v zapojení.
A také nevíme jaký je tam chránič, už jsem se setkal s tím, že někdy "chybně" reagoval na nějakou špičku v síti, což může být právě v souvislosti s tím, že bojler po 5 hodinách je nahřátý a vypíná se (netušíme, jaká je u chrániče impedance sítě, co udělá s napětím vypnutí odběru řádově 8 - 10A, navíc nevíme, jaká je impedance sítě v hlavním rozvaděči a jestli není i bojler v přízemí na stejné fázi, což by rozdíl napětí při vypnutí ještě zvýšilo.
František Janeček:
Přikláněl bych se také k názoru kolegy Schwarze konkrétně kolem toho termostatu Za těch 5 hodin je ten boiler nahřátý a termostat vypíná a to je asi ta souvislost s tou pětihodinovou prodlevou.Zkus il bych tím termostatem zatočit až půjde nízký tarif a snížit teplotu aby rozepnul.Když se nic nebude dít, nezbývá, než hledat dál. :)
Vít Rotrekl:
Možné je vše... ale u nového dražického bojleru bych asi vyloučil chybu v tělese, dražice mají těleso suché.
A asi úplně bych nevyloučil chybu v zapojení. Nemohl by být zmatek v N vodičích? Teoreticky by tam mohly být 4 a více "jiné" N potenciály a chyba se provede lehce
N1 - ta co spíná relátko/stykyč v rozvaděči - signál HDO z ER
N2 - ta co je za chráničem v prvním rozvaděči
N3 - ta co je za chráničem ve druhém rozvaděči
N4 - před chráničem v prvním rozvaděči.
Nevím jakým způsobem máte blokování provedeno, ale já to řeším tak, že když je třeba spínat signálem z HDO více věcí, tak osazuju 4 pólové relé do prvního rozvaděče za ER, které je spínáno signálem HDO. A teprve přes toto relé spínám další prvky, nebo posílám kontakt tam kam je třeba - druhý rozvaděč, kotel...
Václav Kalina DC:
Tělesem to na 99,9% nebude. Buď se jedná o chybné zapojení, nebo se vám někde sráží vlhkost na kontaktech. Dokáži si i představit vadný termostat, kdy při dosažení určité teploty přivede potenciál na jímku sondy v boileru a pak vybaví chránič. I když teď mě napadá, pokud by byla prasklá keramická vložka topného tělesa, může se odporový drát po nahřátí dotknout kovové jímky boileru a pak by chránič samozřejmě taky vybavil. Místo boileru zapojte nějaký spotřebič třídy 1 a pokud chránič nevybaví, vyjměte z boileru topné těleso a obě sondy termostatů a zkontrolujte jejich stav a izolaci.