Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
tom_p:
V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.
Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují
(jinak fungují všechny až na 1)
V bytě nemám žádné krabice.
Nemůže být vadný kabel?
Tedy jestli mě nečeká nějaké sekání.
Jsem laik, tak se omlouvám za nepřesnosti. ...
Jiří Schwarz:
V podstatě jsou 3 základní možnosti:
- nějaká chyba v připojení v předposlední zásuvce
- nějaká chyba v připojení v poslední zásuvce
- nějaký problém s kabelem mezi zásuvkami
S vybavením běžného elektrikáře práce na chvilku zjistit příčinu. A pokud by to byla 1. nebo 2. možnost, tak i práce na chvilku to vyřešit
Petr Liskar:
Citace: tom_p 25.12.2014, 21:29
V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.
Máte-li novou elektroinstala ci, tak tuto závadu reklamujte to u zhotovitele.
Zdeněk Pikhart:
Asi je to rozbité.
Kromě předchozích rad, nevrtal jste do zdi? Fungovala někdy?
Ludvík Kubík:
Citace: tom_p 25.12.2014, 21:29
Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují
Třeba se o závadu ani nejedná. Poslední zásuvka v řadě (stejně tak jako jakákoliv jiná zásuvka) nemusí být vždy napájena ze stejného obvodu jako zásuvky předchozí, ale mohlo tam být počítáno s připojením nějakého spotřebiče samostatně jištěným. Toto jste vyloučil?