Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?

(1/4) > >>

tom_p:
V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.
Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují
(jinak fungují všechny až na 1)
V bytě nemám žádné krabice.
Nemůže být vadný kabel?
Tedy jestli mě nečeká nějaké sekání.
Jsem laik, tak se omlouvám za nepřesnosti. ...

Jiří Schwarz:
V podstatě jsou 3 základní možnosti:
- nějaká chyba v připojení v předposlední zásuvce
- nějaká chyba v připojení v poslední zásuvce
- nějaký problém s kabelem mezi zásuvkami
S vybavením běžného elektrikáře práce na chvilku zjistit příčinu. A pokud by to byla 1. nebo 2. možnost, tak i práce na chvilku to vyřešit

Petr Liskar:
Citace: tom_p  25.12.2014, 21:29

V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.

Máte-li novou elektroinstala ci, tak tuto závadu reklamujte to u zhotovitele.

Zdeněk Pikhart:
Asi je to rozbité.

Kromě předchozích rad, nevrtal jste do zdi? Fungovala někdy?

Ludvík Kubík:
Citace: tom_p  25.12.2014, 21:29

Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují

Třeba se o závadu ani nejedná. Poslední zásuvka v řadě (stejně tak jako jakákoliv jiná zásuvka) nemusí být vždy napájena ze stejného obvodu jako zásuvky předchozí, ale mohlo tam být počítáno s připojením nějakého spotřebiče samostatně jištěným. Toto jste vyloučil?

Navigace

[0] Index zpráv